Perusasetus

Kyllä ne sulakepohjat kannattaa sähkärillä vaihdattaa, jos sinne kaapelin päähän asennetaan pienemmän virrankeston pistotulppa tai käytetään muuten sulakepohjia pienemmälle oikosulkuvirralle mitoitettuja kytkentäkaapeleita/adaptereita. Tämä siksi, ettei joku epähuomiossa vaihtaisi palanutta 16A nallia isompaan, "oikean" kokoiseen. Silloin sulakkeen tehtävä siirtyy ikävästi sinne, missä on sitä ohuempaa johtoa.

Homma toimii tietysti käytännössä ihan OK niin kauan, kun isäntä itse vaihtaa nalleja ja muistaa asian, mutta onko aina itse vaihtamassa nallia ja muistaako pienen yksityiskohdan kertoa edelleen, jos isäntä vaihtuu talossa? Vakuutusyhtiön kanssakin selviää helpommalla, jos palaneen tallin sähköjohdot, pistorasiat ja sulakepohjat ovat linjassa keskenään.