Näytä yksittäinen viesti
  #2  
Vanha 21.07.2005, 21:25
Rak Rak ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 15.03.04
Sijainti: Oulu
Viestit: 1.551
Perusasetus

Tuossa kaapelin laskennassa voi myös käyttää kaavaa A = I*p*l/Uvl
Jossa:
A= johdinlangan poikkipinta-ala
I= virranvoimakkuus
p= kuparin ominaisvastus (0,0185 ohm)
l= johtimen pituus
Uvl= sallittu jännitehäviö

Tuosta saatu arvo pyöristetään ylöspäin lähimpään saatavilla olevaan poikkipinta-alaan.

kaavalla Uvl= I*p*l/A lasketaan todellinen jännitehäviö.

Tämä siis apinoitu boschin autoteknillisesta taskukirjasta.



Vastaa lainaten