Kaunis ilma ja ukkokin hereillä niin ei muuta kuin La Poratoorio ulos ja mittaamaan.
Konvertterin asetusarvo, startti- ja poltto pulssisuhteet näyttivät järkeviltä. Ei vaan syty joka laukauksella. Nyt havainto alkoi olla selvä. Virta nousee, mutta ilmaventtiili ei aukea. Avaus pulssin muotoa ei saanut mitattua ulkona, mutta pitojännite näytti vaatimattomalta. 3.6V 24V solenoidille.

Oheishavaintona ilmeni sellainen ominaisuus, että starttivirran ollessa olemassa logiikka yrittää käynnistystä noin 4s sekvenssillä. 3s yritys ja 1s taukoa. Labrapöydällä kun pääpiiri on virrattomana yrittää koko ajan eli odottaa, että saisi virran nousemaan.