Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Bj Andy
Sisäkaton koolaus. Kestääkö villat ja gyprokitkatossa jos laudoituksen tekee 40 cm jaolla ja napsii naulaimella kiinni? Vai pitääkö ruuvata?
|
Mihin se laudoitus tulee kiinni?
Juurikin menossa tallinrakennusprojekti, jossa suunnittelija raapustanut piirustuksiin yläpohjan rakenteen alhaalta ylöspäin seuraavasti:
Lainaus:
- kipsilevy 13mm
- koolaus 23x95 k400, n. 2kpl 2.8x51
- höyrysulku
- kattokannattajat + min. villa 300mm
- tuulettuva ullakkotila
|
Ja toisaalla kerrottu kattolevyjen kiinnittämisestä näin:
Lainaus:
Gyproc-nauloilla 45*2,3 k 150, tai ruuveilla 3.9*35 k 200
|
Ja edelleen kuormien määrittelyssä näin:
Lainaus:
Alapaarre:
koolaukset, eristeet ym. 0.3 kN/m2
|
Piirustukset ovat tässä muodossa kelvanneet paikalliselle rakennusvalvonnalle. Aikaisemmassa versiossa oli kiinnikkeistä vähän suppeamman maininnat, en nyt muista oliko juuri näitä mainittuja korjattu eri versioiden välillä. Joka tapauksessa melkoista pilkunviilaamista kaiken kaikkiaan että kelpaa valvonnalle.
Eli johtopäätöksenä: Toivottavasti

minulla ainakin kestää gyprokki + villat (100mm paroc levyä + vähintään sen 200mm jotain puhallusvillaa) katossa, kun koolauspuut k400 jaolla on naulattu 900mm jaolla oleviin ristikoihin.
Ja kun 35mm kipsilevyruuveja tuntuu huonosti löytyvän (EK ruuveja löytyis) ja seuraava saatavilla oleva pituus on 41mm -> höyrynsulku reijitetään ruuveilla villaa vasten 20cm välein!