				moi! 
 
onko asiasta tietäjiä. Tuollainen koneellinen ilmanvaihtaja wallox 95 olisi kyseessä. Vekottimessa on termarilla säädetty "lisälämmitin". talossa muuten maalämpö ja lattialämmitys ja tuo wallox lämmön talteenotolla. 
 
kysymys: miten tuo "lisälämpö" pitäisi säätää? onko se ylipäätään tarpeellinen vai ei? Lämmöstä kun tuo maaläpö huolehtii... 
 
 
//Janne 
			
		 | 
	 
	 
 Kauan sitten etsin vastausta samaan kysymykseen. Muistaakseni niin että tulokanaviin ei kondensoidu vettä, olisko ollut niin että venttiililtä mitattuna tuloilman tulisi olla vähintään noin 18astetta. Manuaalista taisin tiedot löytää.  
			
		 | 
	
	
 Tämä tarkoittaa varmaankin kanavien ulkopintoja.  Jos lämpimässä sisätilassa kulkee eristämättömiä tuloilmakanavia, joissa virtaa riittävän kylmä ilma, voi kanavan ulkopintaan kondensoitua vettä.  Kylmää ilmaa kuljettavat kanavat tuleekin eristää riittävästi, höyryä läpäisemättömällä lämpöeristeellä, jos ne kulkevat lämpimäsä sisätilassa.  Jos kanavisto on sisäkaton höyrynsulun yläpuolella ja venttiilit kattopinnoissa, on tällaisia mahdollisia liian kylmiä kohtia vain venttiilille tuleva lyhyt natsa ja itse venttiili.
Meillä oli talossa ennen Vallox 100, jossa jälkilämmityspatterin säätö oli jossakin 13-15 asteen tienoilla, lähinnä mukavuuden vuoksi.  Kanavat kulkevat eristettyinä yläpohjassa.