Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja lacrits68 Näytä viesti
moi!

onko asiasta tietäjiä. Tuollainen koneellinen ilmanvaihtaja wallox 95 olisi kyseessä. Vekottimessa on termarilla säädetty "lisälämmitin". talossa muuten maalämpö ja lattialämmitys ja tuo wallox lämmön talteenotolla.

kysymys: miten tuo "lisälämpö" pitäisi säätää? onko se ylipäätään tarpeellinen vai ei? Lämmöstä kun tuo maaläpö huolehtii...


//Janne
Kauan sitten etsin vastausta samaan kysymykseen. Muistaakseni niin että tulokanaviin ei kondensoidu vettä, olisko ollut niin että venttiililtä mitattuna tuloilman tulisi olla vähintään noin 18astetta. Manuaalista taisin tiedot löytää.
Vastaa lainaten