Yhdessä tuotantolaitoksessa sattui syöttöpuolella, sähkölaitoksen verkosssa, nollajohdon katkeaminen, ja muuta kautta sai sen verran maadoitusta, että pahimmillaan mitattiin noin 340-350v vaihejännite. (voi olla että jossainvaiheessa oli suurempikin)
Tuo ylijännite poltti useamman taajuusmuuttajan ja logiikan, yms. elektroniikkaa.
Eikö noissa sähkösahoissa ole elektroninen nopeudensäätö?
Se varmaan palaa ensin, toki kaikki kytkimet yms. vaarassa ylijännitteen aiheuttamalta valokaarelta; kun kytkin kytketään auki. (jos valokaari ei sammu sekunnin murto-osassa, niin ei sammu ollenkaan.)
Ja kun hiiliharjallinen kone, niin kollektorille paljon lisää rasitusta suuremman virran ja -jännitteen takia.
Ja jos olisi oikusulkumoottorilla, kuten esim. kompressorit, niin käyntikondensaattoriin (, ja käynnistuskondensaattoriin) kohdistuu ylijännite, siis voi palaa heti.
Eristeiden, siis johdotuksien ja käämityksien, eristeet varmaan kestäisi, varsinkin jos sahaa säilytetään kuivassa ja lämpimässä tilassa.
Ja jos sattuu jotain vahinkoja, niin syyttävä sormi osoittaa herkästi tuota "230v-400v muutoksen tekijää".