Sulla on c-käyrän vanhat tulppasulakkeet.


Joiden laukaisuaika on 5s.
Ja noilla nalleilla saat yksvaiheisena nominaalia ton 11,2kw(jos sun nolla kestää) ja kolmivaiheisena ton 11,2kw jaettuna neliöjuuri 2 jaettuna
ja tää kertaa (tehollinen kerroin cos xxx joka noin 0,8) eli todellisuudessa hieman vähemmän. Joka on noin max. 6,5kw todellista kolmivaihetehoo....
Silti suorien käynnistysvirta on 4-5x-. Riippuu motista, taajarin perässä vain noin 1,5x nominaali. Pehmoilla jotain tosta välistä.
Eli ehtii käynnistyy ja kuorma pysyy just alle sen ettei laukee.
Toivottavasti liitymästä löytyy reserviä ja neliöt on mitoitettu siten ja noille neliöille matka ei oo liian pitkä.

Oikosulkuvirrat saat selville mittaamalla k.o laitteen syöttöpisteen....
Ja siihen tarvitaan oikee mitukkakka ja osaava henkilö suorittaan sen.
Ja tää riippuu narujen paksuudesta ja syöttöpaikan etäisyydestä.

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja riude Näytä viesti
Paljonhan lienee oikosulkuvirrat jos 11kw starttaa 16a hitaillakaan...
Eli kysymyksessä on 3X16A syötetty laite joka kaipais 3x25A nallit ja narut sen mukaan....