Ilmaisee se vikavirtasuoja nekin tarkoitetusta piiristä ulos karkaavat virrat, jotka ei karkaa suojamaadoitusjohtimeen, vaan vaikkapa käyttäjän kautta maahan. Hyviä suojavehkeitä.

Vikavirtasuojahan ei siis tee maadoitusjohtimelle mitään, vaan mittaa L ja N johtimissa kulkevien virtojen erotusta ja laukaiseen sen ylittäessä säädetyn määrän.

Vikavirtasuojan voi asentaa TN-C -järjestelmäänkin sillä edellytyksellä, että valittu vikavirtasuoja _ei_ katkaise nollajohdinta, joka TN-C:ssä ei olekaan N vaan PEN, jota ei saa katkaista.

Näitä saa kätevästi yhden DIN-moduliyksikön levyisenä, joten niitä voi vaihtaa päittäin johdonsuojakytkimen tilalle.