Alkuperäinen kirjoittaja JiiPee Näytä viesti
Mistä aggregaatti tietäisi, kumpi sen Schuko-rasian rei'istä on "vaihe" ja kumpi on "nolla"? Aggregaatin generaattori yleensä kellu maatasoon nähden, eli mitään kytkentää siellä generaattorissa ei käämin toisen pään ja aggregaatin rungon (ja sen Schuko-rasian suojamaaliuskan) välillä ole. Silloin aggregaatin puolella ei ole käsitteitä vaihe ja nolla, eikä liioin merkitystä pistotulpan kääntämisellä.
Tämä on juuri näin. Generaattorin ollessa maasta erotettu ei nollaa ja vaihetta ole määrätty. Pistotulppa voi olla kummin päin vain. Nolla ja vaihe on olemassa kiinteän asennuksen puolella ja heti kun generaattorin navat yhdistetään kiinteään asennukseen, tulee yhdestä navasta nolla. Suojamaa toivottavasti yhdistyy kaapelin mukana niinkuin normaalistikin.

On siis mahdollista käyttää pistotulppaliitäntäistä varavoimakonetta.