Noin ei saa tehdä. Kun joku tilannetta ja tällaista isännän omaa viritystä tuntematon/ymmärtämätön kääntää pääkytkimen kiinni (vaikka ei pitäisi) tai unohtaa avata sen ennen aggregaatin käynnistämistä, niin aggregaatti syöttää suoraan sähkölinjaa korjaavan asentajan sormille.
Varavoima kytketään verkonvaihtokytkimellä, joka katkaisee sähköyhtiön syöttöjohdosta vaiheiden lisäksi myös nollan, eli kaikki yhtiöltä tulevan syöttökaapelin karvat. Silloin aggregaattia käytettäessä talon kaapeloinnin ja yhtiön johdon välissä ei voi kulkea mitään, vaikka joku näpläisikin mittauskeskuksen pääkytkintä. Verkonvaihtokytkimen kakkosasennossa syöttö tulee aggregaatilta, keskellä on irroitus (kaikki irti toisistaan) ja ykkösasennossa keskusta syöttää sähköyhtiön kaapeli. Se erottaa siis kaksi vaihtoehtoista sähkön syöttäjää aina toisistaan, eikä vahinkoa pääse tapahtumaan.
Sulakkeissa menee virta muutenkin 50Hz taajuudella edestakaisin.
|
Niinpä joo,
Mites se menikään kysyvä ei polta genuaan yrittäen sähköistää koko taloyhtiötä jos pistoke meneekin toisinpäin
Eli roikalla mennään tai oikeemmin tullaan kylppärin ikkunasta sisälle, kun virtaa tarvitaan