Näytä yksittäinen viesti
  #65  
Vanha 18.01.2016, 02:12
H_Nietu H_Nietu ei ole kirjautuneena
Banned
 
Rekisteröitynyt: 28.02.04
Sijainti: Helsinki, Finland.
Viestit: 1.994
Perusasetus

Eikä olla ilmassa keskuksen ulkopuolella....


Pinnassa voi olla mutta nykyään ja yleisimmin kaikki tulee piilos....
Mä kattelen kuvan mukaan......
Sen enempiä tietoja saamatta......
C25 ulos+42A yläriviinvaihe/= 67A/vaihe.......
Ja sen verran ne oikeesti tekee......
Vaikka sun mielestä syöttävät olisikin 25A......
Missä vika?.........
Suunnittelijassa....
Asentajassa......
Toteutuksessa....
Lukijassa.....
Vai jossain muussa.....
ps.
Mun mielestä näyttää että tuotu sisään 16,10 tai 6mm2
Viety ulos 16, 10 tai 6mm2
Vaikee sanoo..... kuvasta.....
Ja ylärivi ruokittu 6, 4 tai 2,5mm2....
Silti yläriviin ohkaset.....
Ja olisi oikeest kiva nähdä mistä ja minkä nallien takaa syöttö PK:sta tulee. Ja kuinka monen RK:n kautta.........
Ja onko muita sulakkeita/ etusulakkeita välissä......

Viimeksi muokannut H_Nietu : 18.01.2016 02:31
Vastaa lainaten