Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja PunisherFIN
ei helevetti, mistä näitä vitun itä helsingin tietäjiä aina sikiää..?
vetomatkan ollessa joku 0,2m (kakskytäsenttii) ja jännitteen ollessa 230V 25mm^2 poikkipinta kulettaisi 800A jännitehäviön ollessa 0,1%. olokoonkin se kisko keskuksessa sitten vaikka 10mm^2, niin se piisaisi samoilla parametreillä 320A saakka, eli lie ei lämpene ihan hirmusesti 25A pääsulakkeen takana, eikä varmasti pala poikki!
noin niinkun teoriassa.. käytännössähän tuo virta on aina pikkusen vähemmän, kuparissa olevista epäpuhtauksista ja ilman lämpötilasta johtuen, mutta suuntaa..
alako nimittäin oikiasti selevitä, minkä tähen teollisuuvessa on niin perkeleesti tuotantokatkoksia sun muuta turhaa jos tuon tason miehet piirtelee kuvat ja viellä asentaakin ne laitteet 
|
Ja toi 25mm2 mennee olotila piikkiin.....16mm2 mun mielestä oikein....
http://nssoy.fi/uploads/nss/Vaaditut...ulkuvirrat.pdf
Syöttävistä paukuista olis kiva saada tietoo.....
Kuvaa kun kattelet........Tuotu ja viety saman verran ja ylärivi otettu ohkasilla.......välistä......

Oikoslun tapahtueessa ämpäreitä menee rajusti...... ja voihan se vika olla siinä oikosulun aiheuttaneessa suojassakin vaikka 3vaiheisena.....
Ja silloin kuin mitoitus on kohillaan palaa vikatilanteessa kaapeli eikä keskus......tai koko mökki/teollisuusrakennus.....

ja vielä jotain.......silti mä meen näillä.....