Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja H_Nietu Näytä viesti
6x16A+3x10A= 126A
Eikä 63A.......
16mm2 olisi voinut mennä sormien läpi...Itse olisin tolle kuormalle laitellut 25mm2 kiskoo......
jos on vielä ed 100% kuormitusta......ja ihan sama 1- tai 3. vaihesena.....1-vaiheisena aina pahempi....
Ja kaiken tän jälkeenkin alkaa kapasiteetti loppuun vielä alarivistäkin.......
Haloo missä mennään......

Vehkeet pitää rakentaa HD käyttöä varten eikä niin että ne palaa......tai sulaa......
Ja oletko edes varma tässä tapauksessa nollien riittävyydestä ??????
Voisitko vielä kertoa lisää tuosta mitoituksesta esim ok talossa jos on 3 x25a pää sulake voiko siinä olla esim 3x10a ja 3x16a sulakkeetkun ne on yhteenlaskettuna enemmän kun se pääsulake.kun tuntuu sulla olevan tietoa tästä asiasta enemmän kuin muilla.