Smile

Nietu syöttää nyt sellaista potaskaa, ettei kestä olla kommentoimatta.

Tuo on 6 neliön syötöllä oleva korkeintaan In 63 A keskus. Pääsulakkeet lienee 3x25.

Vikavirtasuojakytkin ei mittaa nollan ja vaiheiden välistä erovirtaa vaan koko piirin summavirtaa.

Automaattien nimellisvirrat yhteenlaskemalla ei saa keskuksen suurinta sallittua kuormitusvirtaa.

Liiallinen ylimitoitus on tyhmää.

Keskuksista löytyy virallista mitoitustietoa ja muitakin rakenteellisia ohjeita standardisarjasta 60439.

Mie ymmärrän miksi Make sulla on vaikeata
__________________
Katse tulevaisuuteen, siellä ne uudet hankaluudet ovat.