Ja tässä virallinen lopetus......


Tyhjästä on paha nyjästa.......jos ei paukut riitä ja ruuti ole kuivaa.......
40A VVSK, 25A-35A syöttö.....
VVSK eikä PK laukee koskaan ylikuormasta.....Pyydetään enemmän mitä saadaan.....
VVSK suojaa ilmiset jos nollan ja vaiheen erotus kasvaa liian suureksi muttei laukee ylikuormatilanteessa ......Ja tähän ylikuormatilanteeseen ei tosiaankaan riitä 10mm2 virtakisko joka on sallittu vain 25A kuormalle jos
VVSK tarjoilee 40A.......eikä koskaan laukee ylikuormasta ....kun saa vaan 25-35A.
Eli missä selektiivisyys automaattien suhteen???????
Alle 40A syötöissä tulisi käyttää vain 25A VVSK:ta kolmivaihesena..
Ja virtakiskomitoitukset tän mukaan.....aina parempi jos 16mm2 kiskolla jolloin sääntö myös ylikuorman suhteen totutuisi. Ja toivottavasti myös pinta-alat keskuksen sisäisissä johdotuksissa.

Toivottavasti meni jakeluun.....

Ja jos jollain jotain kysyttävää niin ne saa esittää kirjallisina.....