Tämäkin aihe lopulta selvisi ja selitys on melko käsittämätön...
Vaihtelin tosiaan termostaatit uusiin pari vuotta sitten, mutta edelleen ilmeni ongelma jolloin yhden saavuttaessa tavoitelämpötilan
joku muu alkoi naksuttamaan. Naapurin sähkärin kanssa alettiin tänään tutkimaan asiaa oikein toden teolla, purettiin,kasattiin ja purettiin termareita irti, syöttöjä termareille irti jne...
Kun yhden termarin sulakkeen nappasi pois, niin sille jäi silti 110 voltin jännite, toiseen yli 300 volttia ja johonkin karvan päälle 200...
Yhdeltä termarilta otettiin taululta syöttö kokonaan irti, sekä sama karva termarin päästä jolloin meillä oli yksi johto joka ei ollut kiinni missään. Tuon johdon toisessa päässä oli silti jännite yli 20 volttia ja toisessa päässä 110 volttia. Ja tuo johdin ei todellakaan ollut mistään yhteydessä mihinkään. Lopulta tuli mieleen mitata lattialämmitykselle menevät nollajohtimet maata vasten ja niissä oli myös noin 110 voltin jännite. Sitten katse kääntyi nollakiskoon jossa oli kiinni ainoastaan lämmitysten nollat ja muun sähkön nollat oli kiinni toisessa kiskossa. Tuo kisko jossa lämmitysten nollat oli kiinni, ei ollut yhteydessä mihinkään.
Eli minulla on lattialämmitykset lämmittäneet vuosikausia pelkillä vaiheilla, toki temppuillen, mutta kuitenkin...

Sen verran sähkäristä joka nämä teki, saapui aina iltamyöhään paikalle ja kiire oli kova.
Väsyneenä ei pitäisi rahankiilto silmissä toimia ainakaan sähkärinä, leikkauslääkärinä tai lentäjänä.