Viestiketju: ilmalämpöpumppu ????
Näytä yksittäinen viesti
  #178  
Vanha 11.09.2015, 13:31
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.386
Perusasetus

Kyllä kai itse saa tehdä muuten, mutta sähkö- ja kylmäainehommat vaati lupia. Tässäkin vitjassa on noita luvallisia asentajia ollut "äänessä", mm. TeamEetu ja -MAKE- ainakin.

Itse tekemisen kannattavuus tosin menee miinusmerkkiseksi, jos asentaja joutuu sitten korjaamaan tai muuttamaan jotakin väärin tehtyä. Kannattaa ainakin olla asentajan kanssa jutuissa ja katsoa paikat ennakkoon, niin tietä sitten mitä pitää tehdä ja miten.

Minä tein asentajien kanssa asennusta yhdessä niin, että tein läpiviennin, laitoin kannakkeet putkille ja sisäyksikölle, tein jalustan ulkoyksikölle ja vedin sähkökaapelit (syötöt sisä- ja ulkoyksikölle sekä ohjauskaapelit eri osien välille) valmiiksi. Kylmämiehen kanssa sitten laitettiin yksiköt paikalleen ja pujotettiin putket. Kylmämies koeponnisti putkiston typellä, pumppasi tyhjäksi ja laski kylmäaineet ulkoyksiköstä putkiin. Sähkäri kävi kytkemässä syötöt ja pumppu töihin.

Kaikki putkitukset ja johdotukset on tehty pintavetoina seinille. Sähköjohdot kulkee kaapelihyllyillä muuten, mutta ulkoseinällä menevät 20/25 alumiiniputkissa. Sisäyksikön kondenssiputki menee WC:n viemäriin, mutta eipä sieltä lämmityskäytössä mitään tule.

Minulla on pumppuna Hitachin RAS4-sarjan 3-vaihesähköllä toimiva kone. Lämmitettävää on n. 1000 kuutiota.
__________________
Jukka
Vastaa lainaten