Riittää tuo lämpöteho ihan varmasti. Tuolla eristepaksuudella U-arvo on noin 1W per vaipan neliö per aste. Eli jos kopperon vaippa on 40 m2 ja lämpötilaero 50 astetta, niin lämpötehontarve on 2000 W. Tuohon sitten vaikka saman verran ilmanvaihdon häviöitä ja vuotoilmavirtoja, niin silti riittää se pelkän vesilämppärin tehontuotto.

Mutta olikos niille lämmönluovutuslevyille jotain arvoja annettuna? Lattialämmityksessä kun aika matalat lämpötilat yleensä, niin silloin myös lämmönluovutus voi olla pienempää kuin mitä tuo lämmitin voi tuottaa. No, ilmälämppäri paikkaa kyllä joka tapauksessa.

Eli siis riittää ihan varmasti tuo 6,1 kW teho vaikka 30 asteen pakkasessa.