Näytä yksittäinen viesti
  #12  
Vanha 29.12.2014, 10:43
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.387
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja pee Näytä viesti
DiGidiGi ohjaus kellolla, eli keskuksessa kello, jossa kaks ohjusta, lattialämmöt kontaktorien kautta toisessa, ja nämä 2 ulkoseinävaloa toisessa ... Toisen piirin toiminta ei vaikuta ilmiöön ...
Ajaako se loGiikka (kello) suoraan niitä valoja päälle vai onko kytkennässä vielä välirele välissä? Jos se kytkee valojen vaiheen suoraan, voi vuoto tulla sieltä loGiikan/kellon puolelta. Mekaanisen välireleen kautta käytettynä ohjauksen vuoto ei pääsisi kuorman puolelle, kun siinä on releen myötä Galvaaninen erotus ohjaavan piirin ja kuorman välissä. Silti vuotovirta kulkisi sen releen kelan läpi nollaan. Jos vuoto on tarpeeksi pieni, ei rele jaksa vetää.

Veikkaan, että siellä lampun kannassa on nyt jokin epämääräinen jännite, joka ylittää ledien kynnysjännitteen ja virtaakin tulee sen verran, että se saa ledit hieman loistamaan. Keskukselta tai ehkä jostakin jakorasialta sen saisi mitattua kellolta lähtevän valoryhmän vaihejohtimesta, mutta tarvitset siihen sen sähkärin Tietysti sama johto on lampun kannassa keskiliittimessä, mutta se on vähän hankala paikka mitata. LooGisin vuodon lähde tuntuisi kumminkin olevan se kello.
__________________
Jukka