Ei kyllä pitäisi olla mitään tekoa sen kanssa, jos on oikein kytketty.

Onko valoja ohjaamassa hämäräkytkin vai kytketäänkö ne manuaalisesti kytkimestä päälle? Vuotava hämäräkytkin voisi saada lamppuihin pientä hehkua. Perinteisellä mekaanisella releellä toteutettu hämäräkytkin vuotaa lähdöstään harvemmin, mutta jos siinä on jokin puolijohteilla toteutettu "naksumaton" päälle/pois-kytkin, niin se voisi vuotaa.

Jos on manuaalinen kytkin ohjaamassa valoja, niin onko siinä ryhmässä (saman johdonsuojan tai "automaatin" takana) muitakin laitteita tai valaisimia kuin ne etuseinän kaksi valaisinta? Ja onhan oikein kytketty, että valokytkin katkaisee vaiheen, eikä nollaa? Kerroit kyllä, ettei ole Ranen kytkemä, mutta jos kytkin katkoisi nollaa, niin siinä ryhmässä olevan jonkun laitteen pieni vuoto nollasta suojamaahan voisi silloin riittää virraksi ledeille.

Veikkaan kumminkin näillä taustatiedoilla sitä hämäräkytkintä
DiGidiGi ohjaus kellolla, eli keskuksessa kello, jossa kaks ohjusta, lattialämmöt kontaktorien kautta toisessa, ja nämä 2 ulkoseinävaloa toisessa ... Toisen piirin toiminta ei vaikuta ilmiöön ...

Sähkölaskussa ei ainakaan ekan yön jälkeen havaittavaa muutosta