Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76
jos pitää vetää 92 metriä +, niin minä vetäisin alumiinikaapelia, esim. 4x16, (taikka jopa 4x25), ja kunnon maadoituksen tallin päähän, siis esim. 16mm2 "kupariköyttä" vähintään 25m pätkä kaapeliojaan, jos muuta märempää ei ole tarjolla. Ja jos ukkoselle altista seutua, niin lisämaadoitus syöttävältä keskukselta (Kiinteistön omistajan luvallista tehdä) poispäin/mahd. syvälle maahan muutama metri rakennuksien ulkopuolelle.
P.S minulla menee talliin 0,5mm datakaapeli... oliko VMOHBU, oliko 25x tai 50x paria, ja olemmat päät kuorimatta, ja käyttämättä..... (siis kaapeli oli "halpa" ja nyt jäänee käyttämättä.... syystä...)
|
AXMK 4x16 tai x25 on huomattavasti edullisempi kuin nuo kupariset vastaavat, poikkipinta riittää taatusti, jännitehäviöt jää pieniksi, saat suojaukset kuntoon ja hitsauskoneille kunnon sähköt. Matkakin on sen verran pitkä, että menee koko 100 m kela. Itte voit kelata sen ja ammattilainen kytkemään. Älä säästä tuossa maakaapelissa, alkaa säästö harmittamaan jonain päivänä...