Alkuperäinen kirjoittaja aslakki Näytä viesti
kannattaa käyttää joku ammattilainen paikalla tsekkaamassa oikosulkuvirrat talon keskukselta ellei muuntaja satu olemaan ihan lähettyvillä...

mut uskoisin et 4x6+6 riittää jos ei tönö ihan korvessa ole, Ja 4x1,5 ohjauksille...
Kyllähän se 4x6+6 riittää, oikosulkuvirta mittaamalla saadaan tietää minkä kokonen syötön johdonsuoja tai sulake tätä suojaamaan pannaan. Se sitten saattaa rajottaa tai olla rajottamatta askartelun määrää.

Toki tän myös voi laskea, 50Hz taajuudella syöttökaapelin impedanssi kuitenkin on lähestulkoon sama asia kun sen resistiivinen vastus ja tämä taas löytyy kaapelin speksistä.

Paljonko virtaa haluat sinne tallille? Riittääkö 3x16 vai tarttisko olla 3x20? Paljonko matkaa on koko kaapelin reitillä seinillä ja kaapeliojaa pitkin ja rapiat päälle?

Tämän matkan kerrot kahella ja sen kerrot kaapelivalmistajan ilmottamalla metrin vastusarvolla ja saat käyttökelposen ohmiarvon laskeakses sitten puimurin avulla minkä kokoselle suojalle 4x6+6 tuottaa tarpeeksi oikosulkuvirtaa.

Jos vielä vertailet erilaisten johdonsuojien taulukkoarvoja (D1:stä löytyy) oikosulkuvirran suhteen saatkin tietää oliko arvioitu mitoitus hyvä, pitikö paksuntaa narua vaiko tinkiä mahollisesta harrastetehosta.

Niin, laita sinne ihmeessä nyt samalla vaivalla 2xCat7 datakaapeli FTP-tyyppiä, siitä voi sitten työntää nettiä tai ääntä tai valvontakameraa tai tvkuvaa halun mukaan. Kaapelien putkeen (tai putkiin) kannattaa jättää vetonaru kaiken päätteeksi ja melko paljon tilaa siltä varalta, että koskaan ikinä keksii vaihtaa tai lisätä kaapelia. Hituvirtasille kaapeleille pitää olla oma putki.

EDIT: MCMK 4x6+6 http://fi.prysmiangroup.com/en/busin...heets/MCMK.pdf uhkaa, että sillä pitäis olla sadan metrin piuhan päässä oikosulkuvirtaa kaks kiloampeeria, jonka pitäis riittää 3x20A suojille. http://nssoy.fi/uploads/nss/Vaaditut...ulkuvirrat.pdf

Tämä pitää silti mitata tallin keskukseen tulevan syötön kohdalta ja sitten vielä erikseen tallin pistorasioilta, jotta tiietään voiko niille olla mikä suoja. Suosittelen suojaamaan ton syötön hitaalla vikavirtasuojalla ja täyttämään tallin keskukseen joka pistorasialle ikioman johdonsuojavikavirtasuojayhdistelmän, niin ei se yks vuotava painepesuri katko koko tallin sähköjä.