Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja JES
Jatketaan samaan ketjuun kun tallin sähköistä kyse. Eli talolta tallille matkaa 92 metriä ja maakaapeli pitäis asentaa mieluiten heti... Mitään sähkösuunnitelmia ei ole tehty koska kyseessä vanha sähkötön talli joka kunnostetaan ehkä vuoden päästä. Nyt pitäis vain laittaa kaapelit valmiiksi odottamaan.
Talli noin 30 m2, eristämätön, puurunkoinen 2*4", rakennettu joskus 60-l. Käyttötarkoitus lähinnä autojen ja pyörine säilytys plus satunnainen laikkojen ýms pientyökalujen käyttö. Talliin tulossa auton lämmityspistokkeet kahdelle autolle ja loisteputkivalaistus. Varautua tulisi myös mahdolliseen lämmitystarpeeseen jos joskus vaikka eristäis (lämmitys seinäpattereilla).
Toive olis pystyä sytyttämään valot (sisä ja ulko) talolta ja ohjata myös autojen lämmitys talolta.
Mitäs kaapeleita tuonne tarvis vetää tuollaiselle kuormalle. Itse ajattelin 2 kpl 4*2.5m2+2,5 sekä 2 kpl 4*1,5m2+1,5.
Pärjäisköhän noilla vai tarviiko paksumpaa johdinta tai kaapeleita enemmän.
Kaapelit on kalliita joten mitään hirveätä ylimitoitusta ei viitsis harrastaa. Noihin menee jo 900€ plus suojaputket ja kaivuutyöt.
|
kannattaa käyttää joku ammattilainen paikalla tsekkaamassa oikosulkuvirrat talon keskukselta ellei muuntaja satu olemaan ihan lähettyvillä...
mut uskoisin et 4x6+6 riittää jos ei tönö ihan korvessa ole, Ja 4x1,5 ohjauksille...