Näytä yksittäinen viesti
  #34  
Vanha 21.11.2013, 01:09
BJ-40/76 BJ-40/76 ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 11.05.09
Sijainti: Oulu
Viestit: 5.055
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Porvoon Hilma Näytä viesti
Niin. Ennen nykyistä TN-S-aikaa kun tehtiin asennuksia, niin silloin ns. nollattiin, eli pistorasian suojamaakosketin yhdistettiin nollakoskettimeen. Lopputulos nollaviassa on tässäkin tapauksessa ihan sama:Pistorasian suojakosketin on jännitteinen ja jännitteen suuruus riippuu sarjaankytkeytyvien impedanssien suhteesta. Esimerkiksi uuni ja hehkulamppu sarjassa saa aikaan sen, että uunin pienen impedanssin yli jää vain pieni jännite, mutta hehkulamppuun saadaan lähes pääjännite eli 400 V. Kuuluu poks ja hehkulampusta tulee hehkumaton.

Tuossa nollatun pistorasian suojakoskettimessa voi sitten olla lattiaa, seiniä tai muita kohteita vastaan jännitettä nollan ja 400 V välillä näin niinkuin teoriassa. Käytännössä ei tuonne 400 V asti mennä, koska kiinteistössä on yleensä maadoituselektrodi, joka tasaa potentiaaleja paikallisesti.

Vielä tarkennuksena, että ihmiselle vaarattomana jännitteenä pidetään alle 50 V vaihtojännitettä. Tuon yli olevia jännitteitä voi hyvinkin esiintyä.
Tais tulla pieni sähköteknillinen virhe, nollajohto/suojajohto/laitteen suojamaadoitettu runko voi "kiivetä" vain 230 volttiin tuossa nollaviassa, taikka sitten jotain muutakin vikaa, mutta kyllä silläkin henki lähtee.... (vai joko mulla alkaa lipsumaan aivotyöskentely)

-> Siis kannattaa kiinnittää huomiota noihin maadoituksiin, esim. putkiremontin yhteydessä voi tehdä käytännössä pelkkien kuparien hinnalla...

P.S aika hyvin mennyt nuo myräkät, kukaan ei vissiin ole kuollut noiden sähkövikojen aiheuttamiin sähköiskuihin?