Näytä yksittäinen viesti
  #7  
Vanha 19.11.2013, 07:25
Porvoon Hilma Porvoon Hilma ei ole kirjautuneena
Veteraani+++
 
Rekisteröitynyt: 01.05.12
Sijainti: Sipoo
Viestit: 2.426
Exclamation

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja k.j Näytä viesti
3-vaihe agrikaatti nurkalle ja siitä voimavirtapistokkeeseen syöttö.HUOM!, päänallit irroitteva tai laitettava automaatti.jottei mene virtaa yleiseen verkkoon katkonaikana, jos pärähtää päälle lentää agrikaatti taivaan tuuliin.

Näin täällä maalla toimitaan, silloin toimii vesipumppu toimii kiun vaan muistaa lisätä tiiseliä nurkan taakse..
Tää varmaan toimii näin, mutta ei ole ihan sähköturvallisimmasta päästä.

Oikea kytkentä tehdään niin, että keskukseen asennetaan vaihtokytkin, joka irrottaa verkon kokonaan kiinteistöstä, myös nollajohtimen, ja kytkee varavoimakoneen keskukseen.

Normaaliin voimapistorasiaan ns. väärinpäin sähköä syöttävä voimapistotulppa on vaarallisesti jännitteinen kun/ jos tulpan irrottaa koneen käydessä. Pistokkeen piikit on suoraan kosketeltavissa.

Sit on vielä se, että jos ei irrota verkosta ja syöttää vianalaiseen verkkoon kun sähköukkelit on korjaamassa, niin siellä kärtsää ukkoloihe perskarvat. Ja sitten asia ei enää olekaan ihan niin simppeli. Alkaa prosessi, josta voitte kuvitella lopputuloksen...
__________________
Katse tulevaisuuteen, siellä ne uudet hankaluudet ovat.
Vastaa lainaten