Näytä yksittäinen viesti
  #1  
Vanha 17.11.2013, 17:43
khonkonen khonkonen ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 08.12.07
Sijainti: Töpsävä, Finland.
Viestit: 1.588
Perusasetus

Sähkömoottorin kytkentä


Ongelmana on moottorin kytkentä.

Kyseessä on katolta purettu ilmanvaihtokone. Koneen on joku purkanut katolta pois katkaisten puhaltimen syöttökaapelin. Syöttökaapelina oli MMO7x1.5S.

Miten kyseinen moottori kytketään?

Oletan kaikista tiedoista, että kyseessä on 1-vaihe moottori, josta voi löytyä apukäämikin, muttamutta.

Kun mittaan yleismittarilla eri käämien vastusarvot niin
U1 ja U2 väliltä löytyy 30 ohmia,
V1 ja V2 väliltä ei mitään,
W1 ja W2 väliltä ei mitään.
Kun taas V1 ja W2 väliltä 60 ohmia,
W1 ja V2 väliltä 0,2 ohmia

Sekavaa eikö totta?

Tuossapa puhaltimen kotelon tyyppikilpi



Ja tuossa moottorin tyyppikilpi



ja tuossa vielä kytkentä miten se oli kytketty. C on kondensaattori ja kaikki neljä syöttöjohtoa menevät turvakytkimelle ,jossa jokaiselle oli oma kärki, jonka turvakytkin katkaisee.



Niin ja kyllä olen sähköalan työntekijä, mutta tämä ei jostain syystä aukene minulle, eikä parille työkaverillekkaan, joilta olen tätä koittanut kysellä.

__________________
Huono tie, parempi mieli.
Vastaa lainaten