Porakaivon painekytkin?!
Täällä kun on joka alan ammattilaisia niin pistetään kyssäri tännekkin.
Ongelmana on suihkun sammuminen silloin kun kaivopumppu käynnistyy. Seurasin painesäiliön painemittaria ja huomasin että pumppu lähtee käyntiin alle yhdessä barissa vaikka yritin sitä ruuvista säätää, eli ilmeisesti painekytkin on särki.?? Osaako joku kertoa kannattaako tollasta painekytkintä yrittää ite putsata vai ostaa suosiolla uus? |
Jos ei säätö toimi niin uutta tilalle. Vaikken ammattilainen olekaan...
|
Kulutusosa, uutta vaan tilalle.
Näistä mitään tiedä mutta onko sulla toi paineastia sellanen pyöreähkö pönttö, jossa kalvo sisällä ? Ja kalvon toisella puolella vesi ja toisella ilma. Se kalvo alkaa vanhemmiten vuotaa, jolloin paine karkaa väärälle puolelle ja pumppu käy tiuhaan. |
Niitähän voi molempia säätää erikseen, eli siis päällelähtöpainetta ja maksimipainetta, näin ainakin ite ruuvailin kun suihku alko hyytyä liian alhaisilla paineilla, ruuvasin sen alapaineen reilusti korkeammaksi ja johan toimii. Eikä pumppukaan käy niin helvetin pitkiä aikoja kuin aiemmin painetta kerätessään, kumpi sit on parempi en tiedä, mut se hyytyminen ainakin vitutti jonkin verran enemmän.
Kyllähän noi pitäis ainakin yhellä suihkulla laskettaessa pysyä aika muuttumattomina, oli pumppu sit päällä tai ei. Tistysti jos säätö ei auta niin sit jotain paskana. |
Kannattaa tsekata sen kalvosäiliönki paine, ja lisätä jos tarttee, ja seuratakki sitä kait kuuluis.
Saa kans mielenkiintosta toimintaa aikaseks jos ilma on jonnekki karannu(kalvo vuotaa?). |
Lainaus:
|
Omakohtaisia kokenuksia on paineilman karkaamisesta paineastiasta. About vuoden välein saa käydä meillä painamassa ilmaa astian pohjassa olevasta venttiilistä.
Paineilman karkaaminen yhdessä suihkun siiviläsuodattimen kanssa saa meilläkin suihkun sammumaan. Eli samalla kertaa kun lisään painetta, puran yleensä myös Oraksen sekoittajan ja putsaan möhnät pois. |
Joissakin kalvollisissa vesipaineastioissa veden paine on poistettava(eli paineet pois) ja sitten katsotaan tyyppikilvestä kalvolle tarkoitettu paine ja tarkistetaan paljonko painetta.
Näin näkee onko kalvo ehjä. |
Lainaus:
|
Joo on kalvoastia ja paine on tarkastettu ilman vesipainetta. Oon tota mustaa ruuvia vaan säätäny (kuva profiilissa, kun en osannut sitäkään lisätä) ---> ei tunnu vaikuttavan mihinkään. Onko siellä joku muukin säätö jossain.
|
mistään mitään tiedä, mutta olisko tua mustan rasian kannen alla kaks ruuvia, josta säädetään avaus-ja sammutuspaine.
http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=92242 http://forums.offipalsta.com/picture...ictureid=92242 |
Musta rasia aivan kuvan alalaidassa auki ja sen sisältä löytyy kaksi m6 mutteria toisesta säädetään yläraja ja toisesta pumpun käyntiin lähtö paine. Mitä mustaa nuppia olet kääntänyt? Paljon laitoit esipainetta säiliöön? |
Paineeksi laitoin n. 1,7 bar. Säiliön kyljessä oli tarra että 2-4 bar ja joku tiesi kertoa että paine pitää olla 0,3 alle ton alapaineen. Tota mustaa tasapää juttua oon säätäny, ja nyt kun kerrot että ne on siellä sisällä ne säädöt niin toi taitaa olla vaan ton kannen aukasu ruuvi. :D
|
Kuvassa on telemekanikin painekytkin. Suojakannen alla on iso muovinen säätöpyörä jolla säädetään yläpainetta ja pieni 6-kulmainen muovimutteri jolla saa säädettyä paine-eroa. Laita sovinnolla uusi painekytkin niin toimii taas vuosia ilman ongelmia. Tarkista samalla painemittari ettei ole jäätynyt ja näytä "päin honkia". Ellei porakaivon yläpäätä ole tulpattu "kaivohatulla" niin asenna ehdottomasti sellainen tai tiivistä suojaputken ja pumpunputken, kaapelin ja turvalangan läpivienti tiheällä vahvalla metalliverkolla.( estää hiirien pääsyn porareikään)
|
No niin taas pääsin jyvälle, täytyy kokeilla säätämistä kunhan tää työputki vähän hellittää.
Kiitoksia vastauksista! |