Maakaapeli MCMK 4 x 6mm2 + 6mm2 -> 85m-100m
Eli nyt oltais tämmöstä kaapelia vailla pikaisesti!!! Josko jollakulla on nurkissaan, niin nyt pääsis eroon.
O5OO-11O11O. |
Ei oo nurkissa mutta vinkin annan.
Jos joudut oikein rahalla ostamaan ja muuten sopii tarkoitukseen niin osta alumiiinikaapelia. AXMK 4x16 on puolet halvempaa. Yliijäävillä rahoilla saat vielä repullisen Al/Cu liittimiä jos ei ole alumiinille valmiuksia jo muuten. |
Ja tuskin noin jerkkua kaapelia löydät mistään. Taitaa olla typo otsikossa :D
|
Lainaus:
Nyybille: Mikäs otsikossa vikana? Tarpeena 85m - 100m.... |
Edelleen typo otsikossa
Eurokaapelien koot ovat mm2, tuskin haet kaapelia jonka poikkipinta-ala on 6m2 taitaa olla 6mm2
|
Lainaus:
|
Lainaus:
|
Lainaus:
|
Sotketaan nyt ostoilmoitusta vähän.
Lainaus:
Paas laittaen jotain väitteesi taakse. Minä lyön pöytään SFS-6000 standardin luvun 814. "Kaapelien asentaminen maahan tai veteen" Ja jos katsot samaisen standardin kohtaa 524 ja tarkemmin taulukkoa 52-5 niin näet, että tehonsyöttö- ja valaistuspiirien vähimmäispoikkipinta alumiinikaapelilla on 16mm2. AXMK:ssa ei ole maadoitettavaa kosketussuojaa, joten asennussyvyys saadaan taulukosta 814. Mittauksen sijainnilla ei ole mitään merkitystä kaapelin materiaaliin. Vai annatko vihjeen mistä tähän löytyy määräys? |
juu...
ei niinkään materiaaliin, mutta mittauksen jälkeen kuuluu käyttää viisijohdinjärjestelmää, joka ei axmk:lla toteudu. ja sähkön toimittava laitos vaatii linjalta mittaukseen tulevan kaapelin olevan vähintään AXMK 4x25. |
No laittaa sitte AMCMK 4x16+10
|
Lainaus:
|
Lainaus:
voin vaikka tutkailla huomena töissä jos muistan että mihin hintaan pystyisin toimittamaan... |
Lainaus:
|
Lainaus:
|
Lainaus:
Eli alle pittäis päästä, muuten tulee sähköistyksestä mielestäni hiukan tyyris...:cool: |
Lainaus:
Turku energialla minimi 4x16s alumiini Fortumilla minimi 4x25s alumiini |
Jos tuo 85-100m on yksi nousu esim. jakokeskukselle,kannattaa harkita paksumpaa kaapelia.
Varsinkin jos syöttöpään oikosulkuvirrat rajalliset(mittaus ennen ostopäätöstä) Ikävintä on hankkia ensiksi edullinen ja sitten riittävä kaapeli. |
Lainaus:
|