lämmöntalteenotto yksikko wallox 95
moi!
onko asiasta tietäjiä. Tuollainen koneellinen ilmanvaihtaja wallox 95 olisi kyseessä. Vekottimessa on termarilla säädetty "lisälämmitin". talossa muuten maalämpö ja lattialämmitys ja tuo wallox lämmön talteenotolla. kysymys: miten tuo "lisälämpö" pitäisi säätää? onko se ylipäätään tarpeellinen vai ei? Lämmöstä kun tuo maaläpö huolehtii... //Janne |
Tarkoitatko lisälämmittimellä tuloilman lämmitintä? Itselläni vallox se, vesikirtolämmittimellä, lämmittäny sillä tuloilmaa ku kelit viilenee, 18 astetta olen pitäny syksystä kevääseen.
Poistaa ainakin vedon tunnetta. |
Pidä se jälkilämmitys niin pienellä kun perse kestää 😁 Itellä termostaatti n. 16-17 asteessa. Se poistaa vedon tunnetta, kun kanavista ei tule ihan kylmää ilmaa. Meillä ilmalämpöpumppu lämmittää niin ei kannata suoralla sähköllä lämmittää yhtään ylimääräistä.
|
Meneekö sinne vesi vai pelkät piuhat? Tuossa mallissahan ovat molemmat mahdollisia. Jos laitteessa ei ole vesipatteria, on aika kallista sähkövastuksella lämmittää ilmaa. Sehän lämpenee joka tapauksessa vaihtimessa, mikä on paljon parempi kuin raaka pakkasilma.
Paitsi tietysti, jos on vuokrakämppä: silloin vastukset säädetään tappiin, jotta vuokralainen maksaisi sähkölaskussaan kämpän lämmityksen. |
Lainaus:
|
Lainaus:
|
Jos vuokranantaja säätää laitteistot tahallisesti pieleen, niin ei siinä tilanteessa periaatteessa paljon kiinnostaisi mitä vuokrasopimuksessa tai vuokraehdoissa lukee. Paras tietysti olisi riitauttaa asia ja jättää rikosilmoitus esimerkiksi petoksesta. Tuollaiset säädöt kun ei ole talo- tsi energiateknisesti perusteltavissa millään tavalla.
Toisaalta noin kusipäiselle vuokranantajalle pitäisi tehdä kaikkensa mikä laillisesti mahdollista että vuokranantajalle koituisi maksimaalista vitutusta ja kuluja mitkä se joutuu maksamaan omasta pussista. Jos yritetään sälyttää kuluja väärällä tavalla vuokraajalle niin ei minua ainakaan kiinnostaisi vuokranantajan tilanne paskankaan vertaa - sitä saa mitä tilaa. |
Lainaus:
|
moi!
ok kiitos näistä. taitaa mennä kokeiluksi. kaiken muun lisäksi lämpöpumpussa on huoneilma anturi joka on leivinuunin päällä eli heti kun uunissa tulet lakkaa lämmöntuotto lattia lämmitykseen :D kuten sanottu kiitos ja kokeilemaan. juu ja vain sähkölisälämmitys ei vesipatterin paikkaa...! //Janne |
Lainaus:
Meillä oli talossa ennen Vallox 100, jossa jälkilämmityspatterin säätö oli jossakin 13-15 asteen tienoilla, lähinnä mukavuuden vuoksi. Kanavat kulkevat eristettyinä yläpohjassa. |