lacrits68 19.10.2020 08:20

lämmöntalteenotto yksikko wallox 95
 
moi!

onko asiasta tietäjiä. Tuollainen koneellinen ilmanvaihtaja wallox 95 olisi kyseessä. Vekottimessa on termarilla säädetty "lisälämmitin". talossa muuten maalämpö ja lattialämmitys ja tuo wallox lämmön talteenotolla.

kysymys: miten tuo "lisälämpö" pitäisi säätää? onko se ylipäätään tarpeellinen vai ei? Lämmöstä kun tuo maaläpö huolehtii...


//Janne

AH 19.10.2020 11:43

Tarkoitatko lisälämmittimellä tuloilman lämmitintä? Itselläni vallox se, vesikirtolämmittimellä, lämmittäny sillä tuloilmaa ku kelit viilenee, 18 astetta olen pitäny syksystä kevääseen.
Poistaa ainakin vedon tunnetta.

Heguli 19.10.2020 14:34

Pidä se jälkilämmitys niin pienellä kun perse kestää 😁 Itellä termostaatti n. 16-17 asteessa. Se poistaa vedon tunnetta, kun kanavista ei tule ihan kylmää ilmaa. Meillä ilmalämpöpumppu lämmittää niin ei kannata suoralla sähköllä lämmittää yhtään ylimääräistä.

jli 19.10.2020 15:18

Meneekö sinne vesi vai pelkät piuhat? Tuossa mallissahan ovat molemmat mahdollisia. Jos laitteessa ei ole vesipatteria, on aika kallista sähkövastuksella lämmittää ilmaa. Sehän lämpenee joka tapauksessa vaihtimessa, mikä on paljon parempi kuin raaka pakkasilma.
Paitsi tietysti, jos on vuokrakämppä: silloin vastukset säädetään tappiin, jotta vuokralainen maksaisi sähkölaskussaan kämpän lämmityksen.

Timo_L 19.10.2020 17:17

Lainaus:

Alkuperäinen kirjoittaja jli (Viesti 1437806)
Paitsi tietysti, jos on vuokrakämppä: silloin vastukset säädetään tappiin, jotta vuokralainen maksaisi sähkölaskussaan kämpän lämmityksen.

Kusipäisyyttä on monenlaista. Toisaalta fiksu vuokralainen katsoo miten laite on säädetty ja korjaa ne oikeiksi.

jli 19.10.2020 17:30

Lainaus:

Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L (Viesti 1437819)
Kusipäisyyttä on monenlaista. Toisaalta fiksu vuokralainen katsoo miten laite on säädetty ja korjaa ne oikeiksi.

Taitaa olla kiellettyä monissa vuokrakämpissä säätöjen kanssa pelehtiminen. Aika paljon on tapauksia, joissa vuokralaiselle on tullut muhkeat sähkölaskut, vaikkei hän ole edes ollut paikalla ja jääkaapistakin on ollut töpseli irti. Toinen "tappiin asti" säädetty kohde on monesti kylpyhuoneen lattialämmitys - ainakin jos on sähköllä: pyyhkeenkuivaimet ja lattia hehkuvat 60-asteisina ja lämmityskuluja säästyy.

Timo_L 19.10.2020 17:58

Jos vuokranantaja säätää laitteistot tahallisesti pieleen, niin ei siinä tilanteessa periaatteessa paljon kiinnostaisi mitä vuokrasopimuksessa tai vuokraehdoissa lukee. Paras tietysti olisi riitauttaa asia ja jättää rikosilmoitus esimerkiksi petoksesta. Tuollaiset säädöt kun ei ole talo- tsi energiateknisesti perusteltavissa millään tavalla.

Toisaalta noin kusipäiselle vuokranantajalle pitäisi tehdä kaikkensa mikä laillisesti mahdollista että vuokranantajalle koituisi maksimaalista vitutusta ja kuluja mitkä se joutuu maksamaan omasta pussista. Jos yritetään sälyttää kuluja väärällä tavalla vuokraajalle niin ei minua ainakaan kiinnostaisi vuokranantajan tilanne paskankaan vertaa - sitä saa mitä tilaa.

Samppa79 20.10.2020 13:12

Lainaus:

Alkuperäinen kirjoittaja lacrits68 (Viesti 1437786)
moi!

onko asiasta tietäjiä. Tuollainen koneellinen ilmanvaihtaja wallox 95 olisi kyseessä. Vekottimessa on termarilla säädetty "lisälämmitin". talossa muuten maalämpö ja lattialämmitys ja tuo wallox lämmön talteenotolla.

kysymys: miten tuo "lisälämpö" pitäisi säätää? onko se ylipäätään tarpeellinen vai ei? Lämmöstä kun tuo maaläpö huolehtii...


//Janne

Kauan sitten etsin vastausta samaan kysymykseen. Muistaakseni niin että tulokanaviin ei kondensoidu vettä, olisko ollut niin että venttiililtä mitattuna tuloilman tulisi olla vähintään noin 18astetta. Manuaalista taisin tiedot löytää.

lacrits68 20.10.2020 18:51

moi!

ok kiitos näistä. taitaa mennä kokeiluksi. kaiken muun lisäksi lämpöpumpussa on huoneilma anturi joka on leivinuunin päällä eli heti kun uunissa tulet lakkaa lämmöntuotto lattia lämmitykseen :D

kuten sanottu kiitos ja kokeilemaan. juu ja vain sähkölisälämmitys ei vesipatterin paikkaa...!

//Janne

JiiPee 20.10.2020 19:20

Lainaus:

Alkuperäinen kirjoittaja Samppa79 (Viesti 1437864)
Lainaus:

Alkuperäinen kirjoittaja lacrits68 (Viesti 1437786)
moi!

onko asiasta tietäjiä. Tuollainen koneellinen ilmanvaihtaja wallox 95 olisi kyseessä. Vekottimessa on termarilla säädetty "lisälämmitin". talossa muuten maalämpö ja lattialämmitys ja tuo wallox lämmön talteenotolla.

kysymys: miten tuo "lisälämpö" pitäisi säätää? onko se ylipäätään tarpeellinen vai ei? Lämmöstä kun tuo maaläpö huolehtii...


//Janne

Kauan sitten etsin vastausta samaan kysymykseen. Muistaakseni niin että tulokanaviin ei kondensoidu vettä, olisko ollut niin että venttiililtä mitattuna tuloilman tulisi olla vähintään noin 18astetta. Manuaalista taisin tiedot löytää.

Tämä tarkoittaa varmaankin kanavien ulkopintoja. Jos lämpimässä sisätilassa kulkee eristämättömiä tuloilmakanavia, joissa virtaa riittävän kylmä ilma, voi kanavan ulkopintaan kondensoitua vettä. Kylmää ilmaa kuljettavat kanavat tuleekin eristää riittävästi, höyryä läpäisemättömällä lämpöeristeellä, jos ne kulkevat lämpimäsä sisätilassa. Jos kanavisto on sisäkaton höyrynsulun yläpuolella ja venttiilit kattopinnoissa, on tällaisia mahdollisia liian kylmiä kohtia vain venttiilille tuleva lyhyt natsa ja itse venttiili.

Meillä oli talossa ennen Vallox 100, jossa jälkilämmityspatterin säätö oli jossakin 13-15 asteen tienoilla, lähinnä mukavuuden vuoksi. Kanavat kulkevat eristettyinä yläpohjassa.