Offipalsta.COM

Offipalsta.COM (https://forums.offipalsta.com/index.php)
-   Chit-Chat (https://forums.offipalsta.com/forumdisplay.php?f=172)
-   -   Vesikiertoiseen lattilämmityslattiaan poraaminen? (https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=147086)

ImacInnes 21.10.2016 23:13

Vesikiertoiseen lattilämmityslattiaan poraaminen?
 
Onkos kellään kokemusta kun pitäisi kaksipilarinosturi pultata lattiaan ja lattiassa on vesikiertoinen lattialämmitys.

Näkeekös kuinka tarkasti lämpökameralla noiden putkien linjat ja sitten piirtäisi ne tussilla lattiaan tulevien pylväiden kohdalle?

Haen lämpökameran vuokraamosta.

t. Ismo Ämmä

Pauli 21.10.2016 23:21

Lainaus:

Alkuperäinen kirjoittaja ImacInnes (Viesti 1321469)

Näkeekös kuinka tarkasti lämpökameralla noiden putkien linjat ja sitten piirtäisi ne tussilla lattiaan tulevien pylväiden kohdalle?

Ainakin hyvällä kameralla ne näkyy ihan hyvin, ja suosittelen nostamaan hieman ennen mittausta lämpöä niin näkyy helpommin.

ImacInnes 21.10.2016 23:41

Vesikierto lattian poraaminen.
 
Joo, näin on tarkoitus ja nyt onkin ollut lämmöt minimissä jotta sitten kuvaamalla toivottavasti näkyy hyvin kun lämmöt nostaa.

Tarvii vielä kysellä löytyisikö lattiasta jotain piirustuksia niin saisi vähän osviittaa kuinka päin putket menee.


Lainaus:

Alkuperäinen kirjoittaja Pauli (Viesti 1321470)
Ainakin hyvällä kameralla ne näkyy ihan hyvin, ja suosittelen nostamaan hieman ennen mittausta lämpöä niin näkyy helpommin.


MOGGI 22.10.2016 22:24

Parhaiten näkyy kun on lattia kylmä ja laittaa lämmöt päälle.

Mts2 26.10.2016 21:24

Itse merkkasin aikaan siten, että lattia kylmäksi, sen jälkeen kierto täysille ja kameralla katselemaan jonkun ajan päästä kun alkaa näkymään putket ennen lattian lämpenemistä.

Hyvin sai putkien väliin porailtua.

rane58 27.10.2016 01:36

Tyhmänä taas kyselen..
 
Ettei se porauksen tärinä riko niitä lämpöputkia siellä betonin sisällä...? :confused:

Jappi 27.10.2016 13:22

Ei ne muoviputket tärinästä rikki mene.

AH 27.10.2016 19:58

Jos putket on laitettu syvälle, lämpöjäljen näkyminen saattaa kestää aika kauan, varsinkin piirin viimeisissä lenkeissä. Mutta tasajaolla ne yleensä menee. Joskus etittiin putkia useampi tunti ja silti jäi osa näkymättä ja pora osu tietenki putkeen joka olikin n. 15cm syvällä.

Nikuzai 27.10.2016 21:50

Mites onko betoniultrat kovin kalliita?

Eikö niillä valujakin tarkistella ihan rakennustyömailla?


Sellasella jos mittaisi lattian sais samalla varmuuden ettei toinen nostimen tolppa ole haurastuneessa kohdassa laattaa

LaaLaa 27.10.2016 21:50

Minä kuvasin Fluken lämpökameralla tallin lattian putket ja piirsin jopa kriittisiin paikkoihin tussilla paikat lattiaan. Kylmään lattiaan laitoin lämmöt päälle ja parin tunnin päästä n. 5cm syvyydessä olevat putket näkyi tosi selvästi, sanoisin, että +-2cm toleranssilla siihen uskaltaa helposti porata.


Sivu luotu: 22:46 (GMT +2).