jansku 21.09.2005 17:58

offroad tallin sähköt?
 
Kysmys kuuluu: tallin seinällä on vanha strömbergin 40A voimapistorasia, mutta sille ei ole käyttöä (mitään laitteita mikä siihen käy). Niin pystyykö sen vaihtamaan tämmöiseen nykyaikaisempaan voimarasiaa 16A. Strömbergin johdot-> maadotus-P1-P2-P3 ja ton 16A on maadotus-L1-L2-L3. Meneekö kytkennät oikein jos laittaa maan maahan ja numerot keskenään ja vaihtaa sulakkeen taulussa 16A?

Paljon on vähän vai toisinpäin?

samisami2 21.09.2005 18:24

En näkis mitään estettä miksi ei voisi vaihtaa 40A tilalle 16A pistorasiaa. Senkus vaihdat vaan...


ranke 21.09.2005 20:01

Jep siitä vaan. Keksitkö mitään käyttöä sen 16A rasian N puikulalle? Olisko ihan mahdoton vetää uus 5 karvainen kaapeli taululta saakka. Nykyään kovasti on puhuttu vikavirtasuojan hyödyistä, pysähtyy(reagoi) kait nopeemmin kuin syrän...

Ehkä vähän turhaa niuhotusta, kyllähän offijätkä tekee mitä vaan, muut kekee mitä osaa..


samisami2 21.09.2005 20:12

Mä oon vikavirtaa nopeenpi on tullut kerran vahingossa testattua, otin tällin mutta en laukassut vikavirtaa. Ei sattunut muutakun vähän kyynerpäähän kun ihminen reakoi ja vetäsee käden aika nopeesti pois.


-MAKE- 21.09.2005 20:29

Siitä vaan mutta noin et voi käyttää kuin symmetrisiä kolmivaihekuormia!
Rasia pitää "nollata" eli yhdistää N ja PE liittimet, 16A:n rasiassa min. 2,5 johdolla.
Muista, että sulakepohjat pitää vaihtaa myös 16A.

Mielellään kuitenkin pura vanha pois kaapeleineen ja asennuta uus rasia.
Vikavirtasuoja täytyy olla uudessa jos kyseessä on kostea (lämmittämätön) tai ulkotila ja jos pistorasiaa käytetään syöttämään em. tiloissa olevaa kädessä pidettävää laitetta.

Säännöksen voit kiertää vaihtamalla vain uuden rasian. Vanha kaapeli on monesti vain jo niin haperoa, että eristeet varisee pois kun johdinta taivuttaa. Ei hyvä...

--Bisnis, sano ryssä kun naisen näki.--

Eskimo 21.09.2005 20:54

Tai tee semmonen adapteri. Vanha tökkeli seinään, pikku pätkä johtoa väliin ja uuden mallin tökkeli perään, johon liität koneet.

-jm

KoMk ry. Off Road Team. SLCK #110.

HJ60 21.09.2005 21:13

Lainaus:

quote:
Tai tee semmonen adapteri. Vanha tökkeli seinään, pikku pätkä johtoa väliin ja uuden mallin tökkeli perään, johon liität koneet.

-jm

KoMk ry. Off Road Team. SLCK #110.
Sillon pitäs laittaa 63 A uus tökkeli, johon tarttis työmaamallin alakeskuksen että saa järkevästi 32 ja 16 A pistorasioita joista voi käyttää "normaalikaliiberisia" 3-vaihelaitteita.

Minä mistään mitään tiedä.

Miesten lelut on kookkaita.

21.09.2005 21:19

Lainaus:

quote:
Mä oon vikavirtaa nopeenpi on tullut kerran vahingossa testattua, otin tällin mutta en laukassut vikavirtaa. Ei sattunut muutakun vähän kyynerpäähän kun ihminen reakoi ja vetäsee käden aika nopeesti pois.


Tuskin nopeempi, sait vaan alle 30mA tällin. Normaalisti vikavirtasuojan laukeamisaika on alle 25ms eikä siitä vedä Lucky Lukekaan nopeemmin...

Note! This message was posted anonymously!

-MAKE- 21.09.2005 21:24

Lainaus:

quote:pikku pätkä johtoa väliin
=maks.2m

--Bisnis, sano ryssä kun naisen näki.--

psychobilly 21.09.2005 21:25

juu tuskin on nopeempi koska jos se vika suoja on kunnos ni se menee juuri noin ja jos saa kunnolla virtaa ni ei vedä kylk yhtää mitää mihinkä vaik olis conani!!!! ja huoletta voi laittaa sen adpterin on tosa ainaski ollu kaverin pajas moinen jo viis vuotta ja hyvin toimii

mc romujoosep union support ajaa kilot

-MAKE- 21.09.2005 21:37

Vikavirtasuoja haisteleekin "karkuun mennyttä virtaa"

Eli kuormitus ei vaikuta vaan jos virtaa menee esim. ihmisen tai kostean sähkölaitteen kautta maahan.
Se tunnustelee, että vaiheiden ja nollajohtimen summavirta on sallitun päässä nollasta.

Toi sanonta, että se on nopeampi koskee juuri maavuotoja ei siis normaalia ylivirtaa, jota varten on taas ylivirtasuojat, eli sulakkeet.

Sulakkeen pitää palaa oikosulussa enintään 0,4 sekunnissa ja se on liian pitkä aika roikkua johdossa, ettei henki lähtis.
Vielä vaarallisempaa on jos vika on sellaisessa paikassa, jossa virta rajoittuu sellaiselle tasolle, että sulake ei pala. Vikavirtakytkin kytkee tällöinkin syötön pois.

Tlipahan avauduttua

:)

--Bisnis, sano ryssä kun naisen näki.--

-MAKE- 21.09.2005 21:41

Lainaus:

quote:
Lainaus:

quote:
Tai tee semmonen adapteri. Vanha tökkeli seinään, pikku pätkä johtoa väliin ja uuden mallin tökkeli perään, johon liität koneet.

-jm

KoMk ry. Off Road Team. SLCK #110.
Sillon pitäs laittaa 63 A uus tökkeli, johon tarttis työmaamallin alakeskuksen että saa järkevästi 32 ja 16 A pistorasioita joista voi käyttää "normaalikaliiberisia" 3-vaihelaitteita.

Minä mistään mitään tiedä.

Miesten lelut on kookkaita.
Eikä tartte!!

Voi laittaa
16A:n 5x2,5 kaapelilla, 16A sulakkeet
32A:n 5x4 kaapelilla, 25(32) sulakkeet
63A:n 5x6 kaapelilla, 35(40) sulakkeet

--Bisnis, sano ryssä kun naisen näki.--

HJ60 22.09.2005 04:45

Lainaus:

quote:
Lainaus:

quote:
Lainaus:

quote:
Tai tee semmonen adapteri. Vanha tökkeli seinään, pikku pätkä johtoa väliin ja uuden mallin tökkeli perään, johon liität koneet.

-jm

KoMk ry. Off Road Team. SLCK #110.
Sillon pitäs laittaa 63 A uus tökkeli, johon tarttis työmaamallin alakeskuksen että saa järkevästi 32 ja 16 A pistorasioita joista voi käyttää "normaalikaliiberisia" 3-vaihelaitteita.

Minä mistään mitään tiedä.

Miesten lelut on kookkaita.
Eikä tartte!!

Voi laittaa
16A:n 5x2,5 kaapelilla, 16A sulakkeet
32A:n 5x4 kaapelilla, 25(32) sulakkeet
63A:n 5x6 kaapelilla, 35(40) sulakkeet

--Bisnis, sano ryssä kun naisen näki.--
No voi, mutta meinasin ettei maallikolle mentäs sanomaan vaan että "laitavälijohdon pätkä piste". Sitte maallikko menee ja laittaa siihen 40 A vanhaan piuhanpätkällä 16 A uuden jatkopistorasian, ja siihen sitten 35 A sulakkeiden perään 50 m 5 x 2,5 kaapelia ja 16 A huonokuntoisen laitteen. Kyllähän se käy, jos ne sulakkeet ja sulakepohjat vaihtaa kans.

Minä mistään mitään tiedä.

Miesten lelut on kookkaita.

22.09.2005 06:20

Lainaus:

quote:
Vikavirtasuoja haisteleekin "karkuun mennyttä virtaa"

Eli kuormitus ei vaikuta vaan jos virtaa menee esim. ihmisen tai kostean sähkölaitteen kautta maahan.
Se tunnustelee, että vaiheiden ja nollajohtimen summavirta on sallitun päässä nollasta.

Toi sanonta, että se on nopeampi koskee juuri maavuotoja ei siis normaalia ylivirtaa, jota varten on taas ylivirtasuojat, eli sulakkeet.

Sulakkeen pitää palaa oikosulussa enintään 0,4 sekunnissa ja se on liian pitkä aika roikkua johdossa, ettei henki lähtis.
Vielä vaarallisempaa on jos vika on sellaisessa paikassa, jossa virta rajoittuu sellaiselle tasolle, että sulake ei pala. Vikavirtakytkin kytkee tällöinkin syötön pois.

Tlipahan avauduttua

:)

--Bisnis, sano ryssä kun naisen näki.--
Tuo ym. on taivaan tosi!!!

Vikavirta ei pelasta henkeä jos ihminen suoraan kuormana. Näin koska silloin vikavirran mielestä siellä on ihan "normi" kuorma! Meillä duunissa luotetaan ihan liikaa vikavirtta suojiin = käytetään sähkölaikkaa vedenkanssa täysin huoletta.<img src=icon_smile_shock.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>

Muistaakseni keskivertojamppa kestää noin 50mA virran 230 jännitteellä.

tulipa munkin hieman avauduttua.

-sami-

Note! This message was posted anonymously!

22.09.2005 06:41

Lainaus:

quote:
Lainaus:

quote:
Lainaus:

quote:
Tai tee semmonen adapteri. Vanha tökkeli seinään, pikku pätkä johtoa väliin ja uuden mallin tökkeli perään, johon liität koneet.

-jm

KoMk ry. Off Road Team. SLCK #110.
Sillon pitäs laittaa 63 A uus tökkeli, johon tarttis työmaamallin alakeskuksen että saa järkevästi 32 ja 16 A pistorasioita joista voi käyttää "normaalikaliiberisia" 3-vaihelaitteita.

Minä mistään mitään tiedä.

Miesten lelut on kookkaita.
Eikä tartte!!

Voi laittaa
16A:n 5x2,5 kaapelilla, 16A sulakkeet
32A:n 5x4 kaapelilla, 25(32) sulakkeet
63A:n 5x6 kaapelilla, 35(40) sulakkeet

--Bisnis, sano ryssä kun naisen näki.--
Paitsi että 4 neliön kaapelia ei ole myynnissä.Jos on niin voi ei.
JA 63A vedetään 16 neliön kaapelilla tai 10 neliön kaapelilla. JA sulakkeet 63A.
-Juniori83-

Note! This message was posted anonymously!

jansku 22.09.2005 07:23

Joo kiitos vaan vinkeistä, eiköhän tässä jotain keksitä.

Paljon on vähän vai toisinpäin?

22.09.2005 07:46

tee tommonen edellä mainittu adapterijohto toiseen päähän se 40A pistoke ja toiseen se 16 A rasia ja vaihda tauluun 16A paukut sillä siitä selviää....

Note! This message was posted anonymously!

22.09.2005 08:05

Ja sulakkeet (johdonsuojat) kans 16A!
Voi olla että tarvii pohjat vaihtaa.

Note! This message was posted anonymously!

-MAKE- 22.09.2005 08:40

Lainaus:

quote:Paitsi että 4 neliön kaapelia ei ole myynnissä.Jos on niin voi ei.
JA 63A vedetään 16 neliön kaapelilla tai 10 neliön kaapelilla. JA sulakkeet 63A
Paitsi että myydään. esim snro 0478339<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Ähäs, nyt on kysymys siirtymispistokytkimen teosta. JA toisessa päässä on 40 A:n vanha tulppa!!!

NYT SFS 6000 käteen ja kertaamaan!!!!

Sanotaan nyt vielä viran puolesta, että kolmivaiheisen siirtymispistokytkimen teko EI ole sallittu mallikolle.

--Bisnis, sano ryssä kun naisen näki.--

simov 22.09.2005 09:50

Pienemmät sulakkeet käy isompiin pohjiin, että ei tarvitse isompaa urakkaa taulussa tehdä.


NymiS 22.09.2005 10:00

Eikös tuo työmaa keskus olisi paljon näppärämpi,
Sieltä sais sitten 16A 32A ja mahdollisesti 230V 16A

Eli silloin saisit sieltä tuolla 40A pistokkeelta
mahdollisimman suuren hyödyn. Näin ainakin itse
tekisin eikä virta pääsis ikinä loppumaan kesken,
oli sitten vaikka miten iso puikko hitsi käytössä.

Toyota Landcruiser HJ60, 4.0 diesel, 1983, 5speed,
35BFG All Terrain, winch.

22.09.2005 10:14

Lainaus:

quote:
Pienemmät sulakkeet käy isompiin pohjiin, että ei tarvitse isompaa urakkaa taulussa tehdä.


Käy, mutta jos laitetaan ohuempaa johtoa, ja joskus sulakkeen palaessa ei ookkaan kuin niit "40A" sulakkeita, se sopii sinne ja sitten palaa seuraavana johot.

Siksi vaihetaan pohjat.!!

Jari nyypi

Note! This message was posted anonymously!

JiiPee 22.09.2005 10:16

Kyllä ne sulakepohjat kannattaa sähkärillä vaihdattaa, jos sinne kaapelin päähän asennetaan pienemmän virrankeston pistotulppa tai käytetään muuten sulakepohjia pienemmälle oikosulkuvirralle mitoitettuja kytkentäkaapeleita/adaptereita. Tämä siksi, ettei joku epähuomiossa vaihtaisi palanutta 16A nallia isompaan, "oikean" kokoiseen. Silloin sulakkeen tehtävä siirtyy ikävästi sinne, missä on sitä ohuempaa johtoa.

Homma toimii tietysti käytännössä ihan OK niin kauan, kun isäntä itse vaihtaa nalleja ja muistaa asian, mutta onko aina itse vaihtamassa nallia ja muistaako pienen yksityiskohdan kertoa edelleen, jos isäntä vaihtuu talossa? Vakuutusyhtiön kanssakin selviää helpommalla, jos palaneen tallin sähköjohdot, pistorasiat ja sulakepohjat ovat linjassa keskenään.



jansku 23.09.2005 11:05

Missäs tommosia työmaa keskuksia ois myytävänä, se tuntuis olevan helpoin ratkaisu.

Paljon on vähän vai toisinpäin?

T€€MU 23.09.2005 18:01

Tuurin kyläkaupassa tietty <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Pariviikkoo sitte pyörittelin kätösissä semmosia.


*press play on the tape*