Elikkäs jos niissä heräteliittimissä (releen kela) on molemmissa runkoon verrattuna +24V, niin ei se rele silloin vedä. Kyllä toisen niistä kelan päistä pitää olla kytkettynä runkoon ja vain toisessa +24V, jotta muodostuu sähkömagneetti, joka saa releen vetämään.
Se, että molemmissa on +24V laittaa epäilemään maavikaa, eli siitä toisesta navasta lähtevän johdon tulisi mennä lopulta jossakin runkoon, mutta on huono kontakti jossakin kohdassa tai johto poikki. Tai sitten sen ei ole tarkoituskaan vetää siinä tilanteessa, eli joku turvakytkin ei anna maata releelle?
Jos maajohto on matkalta poikki, niin näet mittarilla +24V kummassakin liittimessä verrattuna runkoon, koska releen kela yhdistää ne liittimet releen sisällä. Tutki johdoista, kumpaan tulee oikeasti se +24V ja kumpi menee runkoon. Tai kokeile se niin, että ota toinen niistä johdoista irti ja maadoita se releen liitin (ei sitä irrallaan olevaa johtoa). Jos naksahtaa, löysit oikean maajohdon liittimen. Jos ei naksahda, niin todennäköisesti otit irti +24V johdon. Sitten tutki maavian syy.
|