Maalämpöpumpun säätöarvoja?
Onkos kokeneita maalämpöpumpun käyttäjiä?
Ostin yksikerroksisen omakotitalon joka on -80 luvun alussa muutettu maalämmölle ja kolme vuotta sitten on vaihdettu tuoreempi Geopro 202S yksikkö. Patterilämmitys, pattereiden paine 0,4 bar. Pihamaalla kiertää 400m letkua metrin syvyydessä. Säätöarvot tällä hetkellä -20 = 53 0 = 40 +20 = 21 Mitkä kuulostaa aika kovilta (sähkönkulutuksen kannalta?) ottaen huomioon valmistajan manuaalin antama ehdotus: -20 = 32 0 = 26 +20 =19 |
Onko noi luvut kiertoveden lämpötiloja? Ilmeisesti.
Valmistajan alemmat luvut on lattialämmityksen kanssa toimivia. Pattereiden kans saat paahtaa paljon kuumempaa vettä linjaan, koska konvektiopintaa on niiiiiin paljon vähemmän. |
Ihan patterilämmityksen näköisiä lukujahan nuo on.
Ne tehtaan antamat luvut ovat juuri lattialämmitykselle niinku Arska totesi jo. Toki oma perssaushan se on paras mittari eli onko lämmöt mökissä kohdallaan ulkolämmöstä riippumatta? Maalämmön hyötysuhdehan laskee kovasti sitä mukaa mitä kuumemmaksi vesi pitää lämmittää eli patterilämmityksessä se on vähän siinä ja tässä kannattaako koko systeemi. Sillä(kin) alalla on vaan niin paljon agressiivisia myyntimiehiä, että moneen kohteesen myydään maalämpö vaikkei se siihen oikeasti soveltuisi. Monessa vanhassa talossa parempi säästö olisi saavutettavissa lisäeristyksellä jne. Vertaisin tätä hypetystä jo kohta näihin surullisen kuuluisiin panospuhdistamoihin. Vaihdetaan myyntimiehen "vinkistä" toimiva sydeemi toimimattomaan ja maksetaan siinä kylkeen pitkä siivu paalua. Minkä kokoinen talo ja paljon palaa sähköä vuoteen? Vähän meni OT:si mutta pakko oli avautua :) |
Laita lattialämmitys, niin säästät sähköö ja lattiat on mukavan lämpöset köllötellä :rolleyes:
|
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
|
Lainaus:
|
Hieno homma et huoli tulee siinä vaiheessa kun ei oo mittari vajonnu vielä ees nollan alle ulkona.
Mites toi sit oikeesti talvipakkasilla toimii?? |
Maalämmöstä kyn on kysymys niin hyvin toimii kesät talvet. Vanhemmilla oli aikanaan omakotitalossa maalämpö, oli muuten Suomessa ensimmäisten joukossa. VTT teki talossa monta vuotta mittauksia, itsekin olin VTT:n palkkalistoilla mopoikäisenä :D
Eli toimii ihan pirun hyvin. Vuositasolla lämpökerroin oli jotain päälle 3, en enään tarkasti muista. Mutta säästää sähköä ihan kivasti. Vanhempien talossa oli maalämmön kaverina ilmalämmitys + pesutiloissa lattialämmitys. |
Lainaus:
Eli ei mun kannata siirtyä maalämpöön jos kulut tuplaantuisi:D (tämä siis suomen ranchilla) p.s. täällä kauempana taas sitten menee 100kWh päivä pelkkään jäähdytykseen:mad: |
Paljonkos sulla on vesipatsasta talossa? Eli korkeus maalämpöpumpulta ylimmälle patterille? Kuulostaa toi 0.4bar aika vähältä... Järjestelmässä kuitenkin todennäköisesti on myös paisuntasäiliö?
Seuraile patteriverkostosta palaavan veden lämpötilaa, jos se menee lähelle huoneilmaa kylmemmillä keleillä niin nosta säätöarvoa. Ja vastaavasti, jos se jatkuvasti pysyy lähellä verkostoon lähtevän veden lämpöä, niin asetusarvoa voi laskea. Ei noihin oikein mitään "ohjearvoja" ole maalämmön kanssa, kuten jo todettua niin perstuntumalla enemmänkin... :) kunhan ei liian alas pääse tippumaan. Liian korkeat asetusarvot hukkaavat energiaa vesijohtoputkien lämmittämiseen, ja ne kun kulkevat rakenteissa ilman säteilevää pinta-alaa niin energia menee hukkaan. Patteritermostaatit kyllä pitävät huonelämpötilan suht sopivana, tosin auringosta yms tulevaan lämpöenergiaan ne reagoivat huonosti. |
Ja termostaatit peräkomeroon kaikkialta muualta paitsi makuuhuoneesta.
Miulla on pari vuotta hurissu maalämpöpumppu tuossa nurkassa ja sähkön kulutus on puonnu 29000 kwh:sta 12500 kwh:hon. Maalämpö foorumia kun kävin lukemassa niin sieltä kävi hyvin ilmi että homma alkaa saada paikoin jo uskonnollisia piirteitä. Kun laitoin tuon pumpun niin kysyin ivt:ltä tarjousta koko paketista asennuksineen ja pelkästä laitteesta. Kauppaan jäivät. Asennuksen hinnaksi olisi tullut vaatimattomat 3000 euroa joka olisi sisältänyt sen että ukko käy kiertämässä 6 putkea kiinni. Muistaakseni sähkömies olisi pitänyt hankkia vielä erikseen...Mutta tarjous paperi oli hienoa ja varmaan parasta mitä rahalla saa. No tein itse ja säästin ja sähkömies kävi kytkemässä sähöt joka on kaikista kriittinen kohta kun tuo laite ei siedä takaperin pyörimistä kuin olikohan se jotain 3 sekunttia tms. |
Lainaus:
|
Koska se masiina säätää itte sitä kiertoveden lämpötilaa ulkoilman mukaan,ja pyöräyttää aina tarpeen mukaan kuumat liemet kiertoon.
Jos joka paikassa on termarit ja ne rupeaa pienentämään virtausta niin se vesi kiertä jostakin mistä vielä pääsee ja liian kuumana takaisin ja sitten menee se pumppu johonkin häirö tilaan ja kenties ottaa sähkövastukset käyttöön. Näin kertoi niben tekninentuki kun aluksi oli ongelmia. Ja toinen syy on se että niitä termareita ei tosiaankaan tarvi kun jossain missä pitää saada lämpöjä pienemmälle kuin muualla eli esim. se makuuhuone. Muun kämpän lämmöt säädetään joko sillä lämpökäyrällä tai jos on niin sen lämpöpumpun sisä termarilla. |
Lainaus:
|
eihän termari estä kiertoa muualla kuin patterissa, lämmitysverkoston kierto on erikseen. Termostaatti laskee lämpimän veden kiertämään patterin kautta jos tarvitsee. Kun joka patterissa on termostaatti, lämpö menee sinne minne sitä tarvitaan. Jos jostain puuttuu termostaatti ja venttiili on koko ajan auki, lämpö hukkuu sinne. Kyllä lämpöpumpun automatiikan pitäisi pitää huoli, ettei kierron paluuveden lämpötila laske liikaa, sitä vartenhan siellä on lämpökäyrä.
|
Niitä kun on nykyään järjestelmiä missä jokaiselle patterille menee pumpun jakotukilta omat putkensa, jolloin tuota ns. runkoverkkoa ei ole. Noissa ne suosittelee ainakin termareiden lemppaamista mäkeen. Eli ohjataan samalla lailla kuin lattialämmityspiirejä
|
Lainaus:
Eli jos sielä on vaikka 6 termaria yheksästä kiinni ja kone koittaa tyrkätä lämpöä verkkoon niin silloin juuri paluulämpö nousee liiaksi koska kulutus ei vastaa sitä mitä käyrä näyttää. Tuo kun toimii eritavalla kuin perinteinen kattila eli sitä vettä lämmitetään vain tarpeen mukaan eikä niinkuin öljykattila jossa kattilan lämpö pidetään vakiona ja suntillla tehdään sopivaa vettä kiertoon. Ja jos ei vesi kierrä tarpeeksi moneen patteriin niin silloin systeemi ei toimi niinkuin se tarkoitettu. |
no mutta jos pumppu hörisee vain silloin kun lämpöä tarvitaan, niin eikös se silloin pitäisi haistella paluuveden lämpöä? Ja jos lämpöä on paluussa liikaa, pumppu ohjautuu kiinni? Jos se menee silloin vikatilaan, niin siellähän on suunnitteluvirhe. Vai toimiiko se pelkästään lämpökäyrän orjana, riippumatta kiertoveden lämmöstä (=lämmöntarpeesta)?
|
Jaa-a nyt mennään sen verran syvälle että loppuu kohta asiantuntemus mutta näin olen käsittänyt että se lämpökäyrä sitä orjuuttaa.
Ja tosiaankin sitä kiertovettä lämmitetään vain kun tarvitaan eli se jäähtyy välillä. Jos se paluu vesi nousee sinne yli 60 hujakoille niin se ei enää jäähytä sitä kompressoria ja se menee vikatilaan tai jos pakkanen vaatii niin vaihtaa sähkövastuksille. Mutta kun tekee niinkuin valmistaja neuvoi ja nakkelee ne termarit sinne harmaaseen laatikkoon niin tätä asiaa ei sen jälkeen tarvi miettiä kuin tällä tasolla. Sen verran simppeli laitos on kyseessä. |
No niin, unohtunut tätä päivittää, talvipakkasilla kylmyys johtui siitä että yksi suntti oli jumissa. :D
Muutama viikko sitten pamahti sitten kompura paskaks neljä vuotta vanhasta pumpusta, GeoPron edustaja sanoi tulevansa varaosien hinnassa vastaan mut saas nähdä muistiko, näkee kun lasku tulee postilaatikkoon. Edit: Aurinkolämpökerääjä kiinnostaisi tuohon rinnalle sähkönkulutusta pienentämään, IVT:n tarjous asennettuna 9500 euroa... :O |
Lainaus:
Itselle jälleenmyyjä sanoi aurinkolämmöstä kysyttäessä, että maksuaika on älyttömän pitkä vaikka saisi miten halvalla vehkeet. Talvella lämmöntuotto on olematon, ja kesällä lämpöä tulee hyvin mutta sitä vastaavasti menee todella vähän. |
Kysyitkö kaakon lämmöstä tarjousta
|
Niin, ja tuohon alkuperäiseen kysymykseen tarkennusta; onko patterit yksi- vai kaksilevyisiä, ja miten vanhoja mahdollisesti? Lämmityspattereiden huono lämmöntuotto (=vähän säteilevää pinta-alaa) voisi selittää tuota kylmän ilman korkeaa kiertoveden lämpötilaa... Joka kuulostaa vanhoilla pattereilla ihan normaalilta. Uusilla pattereilla nuo ohjekirjan arvot voisi toteutuakin :)
|
Lainaus:
|
Lainaus:
Seinissä näköjään villaa 100mm ja välipohjassa 120mm :eek: Pientä lisäeristystä tiedossa... |
Lainaus:
ilmavuotojen tukkiminen ja kunnollinen lämmöntalteenotto ilmanvaihdosta ekaks ja sitten vasta pohtimaan noita kompuroita tms. Lisäeristyskin voi olla ihan hyvästä. |
Lainaus:
Vaan lisäeristys tuottaa varmasti paremmat säästöt, varsinkin sen välipohjan lisäeristys. |
Lainaus:
Foliopipokauppaan tarttee mun myös mennä, minä kun suunnittelen lämpimän käyttöveden lämmitystä aurinkokerääjillä:D:D |
Lainaus:
-säästetään ne viimeisetkin maailman öljyt harrasteisiin -sähköyhtiön pomon saamatta jäänyt euro on omassa taskussa. :D |
Lainaus:
Öljyt on oikeimmillaan sellaisissa paikoissa, joissa niitä ei tartte poltella lämpimikseen eli joissakin tieliikennevälineissä sekä ei-aina-välttämättä-tiellä liikkuvissa laitteistoissa.:D |
Aurinkokeräimet... ja vähän muustakin
Siis faktahan on että suomessa aurinkokeräimet tuottaa lämpöä eniten silloin kun sitä ei tarvita.
Miksi aurinkokeräimet maksaa suomessa paljon enemmän kuin esim. saksassa? ja kyse ei ole kymmenistä euroista, vaan HIACE:en menee kohtuudella 2 talon keräimet, ja lauttaliput saksaan + dieselit saa maksettu kohtuudella hintaerolla. Mutta: Jos tuon keräimen mitoittaa kohtuudella, ja yhdistää sen maalämmön lämpöpumppuun siten että keskikesällä tuota paneelien lämpöä voidaan ajaa maahan (jos ei muuta tarvetta lämmölle, esim halkojen kuivatus tms), niin tuota paneelien n. 30-60 asteista vettä kun ajetaan maahan esim. 1.5 metrin syvyyteen, niin lämpöä saadaan takaisin lämmityskauden alussa. Järkevintä olisi tehdä siten, että lämmittää käyttövettä n. 30-45 asteeseen, ja sitten erillisessä sähkövaraajassa turvalliselle tasolle. Ja jos rakenteluintoa riittää, niin periaatteellisella tasolla tuommosen tee-se itse maalämpö järjestelmän vois tehdä ilmalämpöpumpusta, vaihdetaan ulkoyksikön kenno lämmönvaihtimeen, jolla maapiirin nesteestä siirretään lämpö pumpulle, ja sisäkenno samaten vaihdetaan lämmön vaihtimeen lattialämmitykseen. Ja tuolla 500e pumpulla ja 200-400e lämmönvaihtimilla saataisiin 0 asteisella maapiirin nesteellä ja 30 asteisella lattialämmitys vedellä varmaan noin 4-5 kw ja cop 3 tai jopa enemmän (arvaus!) Tämä ei riitä huippupakkasilla edes täällä keskellä suomea, mutta; lisäteho ja sen käyttöäika, investoinnin kustannukset ja varajärjestelmän olemassaolo olisi ehkä balanssissa. 5-7000 Euroa perustamiskustannuksissa lisää 10-30v asuntovelalliselle tarkoitta sitä, että maksetaan korkoa tuosta lisävelasta 8-28 vuotta, joten ainakaan minulla ei ole mielekästä ottaa 6000 euroa "ylimääräistä" lainaa pikkusen parempaa järjestelmää varten, toki tuohon tuotekehitykseen menee varmaan pikkasen aikaa ja rahaa. Ja se että tuo "oikea" maalämpöjärjestelmän keskusyksikkö maksaa useita tonneja enemmän, ja korjaus/huoltokustannukset on varmaan kovat (paljonko esim. kompressorin vaihto maksaa?) Jos korjaus- ja huoltokustannukset tuommoisella kerjäläismallilla on esim. 100 euroa pienemmät, investointi vaikkapa 3000 euroa pienempi (pakolliset varajärjestelmät esim. 3000e huomioitu) Niin sähköä kestää mennä aikapaljon lisää. Toki tämä on vain Pioneerihenkisen asukkaan vaihtoehto, jos haluaa huolettomuutta niin hyväksikoettu paketti on oikea valinta! |
Työkaverilla on vuonna 88 asennettu nibe vielä käytössä.
Ja naapuri kylässä on yhellä ukkelilla ollu aurinkokeräin jo useamman vuoden ja se ukkeli kertoi että joulukuun puolenvälin ja tammikuunpuolenvälin aikana se ei juurikaan mitään keräile mutta helmikuussa alkaa taas vähän kerrassan tapahtua. Ja sillä nimenomaan lämmitetään käyttövettä. Toimintaperiaate tuossa naurinko keräimessä taitaa olla semmoinen että siellä oleva litku saa lämmetä siellä katolla vaikka n. 10 astetta lämpösemmäksi kuin varaajassa oleva, ja kun se on sen tehny niin automatiikka pöyräyttää sen litkun lämmönvaihtimen läpi ja lämmöt sinne varaajaan.??? Kait. On samaiselta ukkelilta kuultua tietoa. |
millasella pumpulla lisätään tuonne järjestelmään sitä nestettä?Nestettä olis mutta pumppu puuttuu? Kuinka alas sen maalämpönesteen paine saa laskea käydessä?
|
Lainaus:
Käyttöveden lämmityksen nielemä teho on vain osa koko konkurssista. Jos sillä usean tonnin systeemillä saadaan vaikka 30% käyttövedestä lämmitettyä niin se on vähän. Sen suurempiin säästöihin ei taida täällä olla mahdollista. Me onnettomat ollaan liian pohjoisessa täällä järkevään (= laitteisto maksanut itsensä takaisin korkoineen käyttöiän puitteissa) aurinkolämmön hyödyntämiseen. Nim. 10kw salkkuydinvoimalaa odotellessa... |
Lainaus:
|
Vähän aihetta sivuten kun on pähkäilty lämmitysmuotojen kannattavuuksia alla uuden 100m2 okt:n laskennallinen energiankulutus jaoteltuna eri osiin:
kwh/vuosi Tilojen lämmitys 5910 + 2000kwh laskennallinen tulisijan osuus Ilmanvaihdon lämmitys 661 Lämmin käyttövesi 4504 Sähkölaitteet 3022 Jäähdytys 0 Yhteensä 14098 + 2000 = 16098 kwh/vuosi Tuon takan osuus on tosiaan laskennallinen teoreettinen arvo energiatodistusta varten. Jos ei lämmitä sillä ollenkaan niin silloinhan se on nolla mutta saahan sen helposti tuplattuakin. 1m3 halkoja vastaa karkeasti noin 1000kwh. Tuosta voi hyvin laskea miten paljon kannattaa tuottaa lämpöä milläkin systeemillä.... |
Lainaus:
|
Johan rupesi sähkönkulutus pienenemään kun asetti uudet arvot noille sähkövastuksille, SV viiveaika 2 tuntia ja maksimi käyttöaika 1 tunti.
Ennen oli 30 minuuttia ja 2 tuntia. Ja ne lähtee siis peliin mukaan jos kompura ei saa varaajan keskeltä lämpötilaa nostettua yli 42 asteen (nykyään) kahdessa tunnissa. Helmikuun aikana vastukset ovat olleet käytössä yhteensä kolme tuntia. |
Lainaus:
|
Mitenhän mie oon pärjänny, kun vastukset ei oo käytössä ollenkaan? Vai miten pielessä ne säädöt oli?
Edit: Vai oliko vaan toi vastusviive, mikä mätti? |
Lainaus:
Viiteen vuoteenhan noi vastukset ei oo ollu käytössä vaikka tuntilukemia antoikin, vastusten pohjassa oli asentajalta unohtunut kytkin nolla-asentoon. :eek: En tiedä oliko sen ansiota että kompura tuli sitten tosiaan uusittua viime keväänä. Tässä vaiheessa helmikuuta vastukset ovat olleet päällä yhteensä 6 tuntia. Edit. Niin ne on 9kWh vastukset. |
Lainaus:
|
Taas ongelmia, kylmäaineet oli hävinneet johonkin mutta selvää vuotoa ei löydy piipparillakaan.
Kylmäaineet lisätty ja kompura lähtee kyllä käyntiin, mutta on nyt muutaman kerran herjannut vikakoodia: Poikkeamahälytys/Mittaus 11/kompr.käynti= Poikkeamahälytys, jos kompressoria ohjataan päälle ja käyntitietoa ei tule takaisinkytkennän kautta. HUOM! Tämän hälytyksen tullessa katkaistaan komppressorin ohjaus. Hälytys kuittaantuu automaattisesti 5 minuutin päästä, jolloin kompressorin päällemeno sallitaan uudelleen. |
Jos se aine häviää ihan kadoksiin ja vuotoa ei ulos ole niin ainoo vaihtoehto on, että joku lämmönvaihdin on paskana ja vuotaa veden/viinan sekaan. Tehtiinkö painekoe ennen uuden aineen lisäystä?
|
Mistähän se mahtaa saada kompuran käyntitiedon? Oisko kompuran vaihdon yhteydessä tullu joku fiba?
|
Intternetti ehdottaa kuumakaasun lämpötilaa mittaukselle 11.Pitäis kattoo sen koneen manuaalista. Eli voi siellä olla anturikin huonosti kiinni tai rikki. Koita kädellä onko kompuran käydessä toinen putki kuuma. Varo-varo-vasti se voi olla oikeestikin kuuma. Jos on kuuma niin kallistun sohvadiagnoosiin, anturissa mätää.
|
Lainaus:
Epäilen että vuototestiä ei tehty, en ollut itse silloin paikalla. |
Lainaus:
Pitääkin vielä tsekata voi anturit. Pressostaattihan tästä puuttuu kokonaan ja se on korvattu pienillä antureilla. Kylmäaine kyllä tuoksuu vahvasti mutta vuotoa ei löydy mistään. |
Kylmäaine ei juuri haise vaan öljy. Kattele ja tunnustele jos jossain näkyy tai tuntuu öljyä niin vuoto ei ole kaukana. Sitä voi olla aika vähänkin mutta kun ei sais olla yhtään niin on helppo tunnistaa. Hiukka öljyä tulee yleensä sen vuotavan kylmäaineen mukana pihalle. Tietty höyrystimen puolella vähän hankalampaa kun se voi olla märkä kondenssivedestäkin.
|
Lainaus:
|
Jos vuotoa ei löydy, niin kuin joku jo kertoi, lienee lämmönvaihtimissa "sisäisenä": siis vuotaa joko maapiiriin taikka patteri taikka lämmin käyttövesi-piiriin.
Katseleppa "sillä silmällä" varoventtiilit sekä lämmitys- ja maapiirin paisuntasäiliö, että eihän kerää minnekkään jatkuvasti painetta/öljyä? |