LG:tä rassattu, nyt alkoi taas sisäyksikön puhallin pyöriin ja pyöri jopa kaikilla nopeuksilla... mutta ei pyöri kuin hetken ja sit tipahtaa hitaimalle vaikka kaukosäätimessä ois täysille säädetty. Ulkoyksikön piirilevyä kun kopisteli jakarilla niin alkoi tosiaan pelaamaan, oiskohan tuolla joku juotos murtunu tai jotain?
|
Onko kellään tietoa tuollasesta Midea merkkisestä värkistä, kahdella sisäyksiköllä ja yksi ulkoyksikkö. Temppuili jo viimesyksynä niinkuin nyt myös tekee taas. Kesän kuumat kyllä viilensi ihan oikein, samoin kun viimesyksynä pakkasia alkoi olla, niin rupes toimimaan.
nyt kanssa luultavasti alkaa toimiin kun vähän aikaa on pakkasia, eli viittais johonkin kosteusongelmaan, ehkä. Tekee siten että päälle laitettaessa alkaa pyörittää kompuraa, isontaa kierrokset ja menee ilmeisesti sulatusmoodiin heti, ja taitaa koittaa tota parikin kertaa. Sitten kumminkin sisäyksikön näyttöön tulee P2 tai kun toisenkerran koitin niin P1. Kumminkin ainakin viimesyksynä alkoi pelaamaan omia-aikojaan, niin nuo koodit ei sit oikein voisi pitää täysin paikkaansa? Ja kun kesän pelasi ja sammutettuna ollut pitkään,niin sit nyt kosteilla ilmoilla pukkaa nuo koodit, ihmetyttää. Onko noissa joku tietty paikka josta vois mennä kosteus sinne sisään jonnekkin ja aiheuttaa häiriöitä joka korjautuu kun ilma kuivaa, vai onkohan toi yksinkertasesti rikki. |
Midean sukuset sulattaa aina ensin lämmitykselle siirryttäessä.
|
Niin se tekee, ensin sulatus moodi. Siinä kun etenee, niin kompuraa pyörittää täysillä ja tulee P1 tai P2, virrankatkasu kaukosäädöstä ei auta, pitää käyttöö sulaketta irti tms kokonaan buuttaus että voi koittaa uudelleen. Teki tuota tosiaan viimesyksynä myös, pakkaskelit kun tuli niin alkoi pelaamaan. Taitaa olla pazka, onhna se jo 5.5 v vanha.
|
Hankittiin keväällä mökille Mitsubishi pumppu. Hyvin viilenee kesällä ja lämpöä pukkaa syksyn koleuteen. Oma moka kun ei tullut tarkistettua mutta tuon koneen alin säädettävissä oleva lämpötila on 16 astetta. Ollaan aikaisemmin pidetty ylläpitolämpönä 8-10 astetta ja nyt siis tuvassa tuo 16 astetta. Pienentää vaan turhaan pumpun aikaansaamaa sähkön säästöä.
|
Onko kaukosäätimessä isave näppäintä. Se laskee 10 asteen ylläpitoon mitsun. Muista vaan säätää puhallin isolle ylläpidon aikana.
|
Lainaus:
|
Lainaus:
|
Nyt tekis mieli ostaa ilppi talliin, ostasko ultimaten vai mitsun hintaeroa puolet.
Kyllä on vaikee valita :( tai joku muu alle 350m3 talliin tulis onko kellään suositella hintalaatusuhteelta soivaa merkkiä? |
Lainaus:
|
Ainoo Mitsubishi mitä tosiaan koskaan on tehny mieli, on ILP
Harmi kun MB ei tee mokomia :cool: |
Lainaus:
Talossa ulkoyksikkö on jäätynyt jo parina talvena, pitäis huoltaa... Mutta mikä kannattaa? Henkselit on varmin sijoitus! Mutta nuo minun ostamat pumput toimi/toimii tyydyttävällä hyötysuhteella. -> autotallissa jopa 20c pakkasessa hyötysuhde (ulkona -20 , sisällä +6) on noin 2. Siis se, mitä haluaa/on mahdollista/on tarve/ jne... sanelee aika paljon lopulliseen ratkaisuun. Minä otin riskin, ja pienellä työllä/vaivalla olen säästänyt. Ja tuosta ulkoyksikön jäätymisestä räntäsateessa tms. Siis löytyykö suomesta semmoista ilmalämpöpumppua, että esim. -20c asteeseen taataan toiminta? siis esim. jos minulla on talo k.o ilmalämpöpumpun lämmitettävänä, ja se jäätyy tihkusateesta/lumesta tms. niin ilmalämpöpumpun asentanut-/toimittanut-/maahantuonut maksaa mm. vessanpöntön jäätymisen, puhumattakaan vesimittarista, jonka halkeamsesta koko talo kastuu..... Lainaus:
Tuosta "melusta-" nukkuessa: Jokaisella on mielipide asiasta.... minä jätän herkästi radion/television tms. tuomaan pientä tausta ääntä, silloin ei valpastu niin herkästi naapureiden/ohikulkijoiden "meteliin"... |
Lainaus:
Se mikä pumpuissa on parasta, on että ne siirtää lämmön tasaisesti ympäri huonetta. Ei ole nurkat kylmänä jne. Todellista hyötyä hankala sanoa. Kun jututin vakuutusmiestä, niin kuulemma pumppujen keski-ikä on noin 4 vuotta. Ehtiikö siinä ajassa maksaamaan itseään takaisin? Siinä ja siinä. |
Ei kai kukaan ole niin hullu että jättäisi talon pelkän ilpin varaan? Autotalli tietysti erikseen mutta eiköhän sinnekkin kannata joku pakkasvahti laittaa jos on vesiä jäätyväksi.
Sellainen tuli opittua kantapään kautta että jos kone jäätää kovasti ja lämmitysteho tuntuu olevan heikko niin heti huolto paikalle. Meiltä meni ~vuosi sitten Mitsu pas*aksi kun rupes hyytymään enkä tajunnut tilata korjaajaa, jääti ulkokennoa kovasti ja lopulta kenno halkesi alhaalta. Koneessa oli vuoto, kylmäaineet vähissä ja jääti sen vuoksi normaalia enemmän. 5v kone hajosi tästä syystä ennenaikojaan. |
Lainaus:
Talossa meillä on mitsun pumppu ollut jotain 4-5v ja asetuslämpötila on 22 ja patterit seinällä säädetty johonkin 19 asteeseen, joten jos ilppi joskus zippaisi, niin patterit pitäisi talon lämpimänä, mut nykysellään vain ilppi lämmittää. Toi mitsu on ollut päällä kaikkein kovimpinakin pakkasina (oiskohan ollut -30) eikä se siitä ole moksiskaan ollut. Hyötysuhde tietysti huononee pakkasen myötä, muttei jäädy umpeen tms. Eli täältä ääni mitsulle jos uuden koneen ostaa. Suht ilmasta käytettyä jos ostaa, niin sitten sitä voi kokeilla vaikka mitä merkkejä. Tuollainen mainospuhe Mitsun puolesta vielä: http://www.scanoffice.fi/fi/suomen-p...lmalampopumppu |
Tuo alennettu lämpötila on hieman hankala käytännössä, kun ilpi tarvii sitä lämpöä ulkoyksikön sulatukseen. Jos tallissa on joku kymmenen asteen peruslämpö ilpillä, pumppaa se sulatuksen aikana liikaa lämpöä ulos (kennon sulatukseen) ja siitä alkaa kierre kun lämpö ei riitä sulattamaan ulkoyksikköä ja tarvii useammin sulatusta ja pumppaa taas lämpöä ulos.
Joillain tämä toimii joillain ei. Omassa tallissa (noin 70 neliötä, 3m korkea) ollut tuo ilpi, ja sen riittää omillaan syksyt ja keväät jonnekkin parinkympin pakkasiin. Kovimmilla pakkasilla kaverina on 5Kw puhallinlämppäri tarvittaessa. Pyynti lämppärille on säädetty, en tiedä, johonkin 5 - 10 asteen paikkeille ja ilpi 20°c . Hatarat nosto-ovet hukkaa lämpöä. Paras olis varmaan ollut ilma - vesi pumppu ja lattialämmitys, kun ei tuolla ilpillä saa lattiabetonia lämpenemään ja kun ovea käyttää auki vaikka auton takia karkaa loputkin lämmöt ulos. Niin tuo ilpi on mitsun joku 25 tyyppi, ja liian pieni tuollaiseen tilaan. Mitsujakin on kahta eri mallia tai onko peräti valmistajaa. Maahantuoja on kumminkin eri ja ainakaan tuota omaa mallia en olisi sisälle taloon laittamassa, on sen verran kova ääninen. |
Lainaus:
Mä laskin talon ilpin maksavan takaisin 3,5 vuodessa ja tuohon meidän pumppuun tuli Scanoffiselta kampanjaetuna 5v takuu. Normitakuu tais olla silloin 3v. |
Ilmeisesti riippuu vakuutuksista. En tiedä mistä yhteys, mutta näin tiesi kertoa.
|
Rahalla saa, ja hevosella pääsee.... minulla nuo pumput "on säästänyt itsensä"
Lainaus:
ja siitä, ja sen jäätymisestä en syytä ketään tms. Mutta nyt viimmeaikoina on alkanut talon pumppu jäätämään satunnaisesti. Ja siis kenno menee huuruun/jopa jäähän/ että ei läpäise ilmaa. Ja tähän on varmaan osasyynä tuo kiometrin päässä oleva meri, ja sieltä tulevat räntä/lumikuurot... samaten tallin viritelty pumppu jäätyy koko kennon alalta, voin yrittää hakea kännykuvan, jos kiinnostaa. |
Lainaus:
sitä en muista miten se tehtiin,, taisi olla mahdollista gsm boxin kanssa :confused: boxi maksaa jtn 300-400€ mulla on tönössä mitsun srk20 ja olen tyytyväinen :cool: |
Lainaus:
|
Lainaus:
|
Lainaus:
saatan tossa tammikuun lopulla saada enemmän tuosta tietoa.. |
Ainakin Fennian laaja kotivakuutus korvasi meidän rikkoutuneen koneen. Miinus tietysti omavastuu ja joku pieni ikävähennys.
Eikä tarvinnut edes kinata, korjausliikkeen arvio vahingosta ja sillä perusteella päätös korjataanko vai vaihdetaanko. |
Mitenkäs ILPpi miehillä menee? Onko uusia hyviä tai huonoja kokemuksia? Jotain uusia malleja ylitse muiden? Tai superhalpoja peruskoneita? Pitäis alkaa miettimään tuollaiseen n. 35m2 talliin (3,5m korkea) pikkuhiljaa lämmitystä...ja ehkäpä samalla kertaa miettiä myös pumppua avuksi 150m2 puolitoistakerroksiseen sähkölämmitystaloon....
|