View Full Version : 240v automaatti sulake autoon 12v?


Pajares
03.12.2014, 06:43
Olisi sopivasti pussillinen tollasia ja nille asennuskiskoja.

Esim. 240v 20a,Niin laukeeko se autossa samalla lailla vai nouseeko sauhut ite laitteesta ennemmin:D?

Porvoon Hilma
03.12.2014, 06:46
Olisi sopivasti pussillinen tollasia ja nille asennuskiskoja.

Esim. 240v 20a,Niin laukeeko se autossa samalla lailla vai nouseeko sauhut ite laitteesta ennemmin:D?

Virtaa se uskoo tuo automaatti, ei sitä jännite kiinnosta. Sanoisin että toimii ihan normaalisti. 240 V liittyy automaatin eristystasoon eli kestää läpilyömättä virtapiirissä, jonka nimellisjännite on 240V.

Samsonite
03.12.2014, 08:11
Meinaako vaihto/tasavirta ero käytännössä mitään, ei kait?

Jari
03.12.2014, 09:44
Meinaako vaihto/tasavirta ero käytännössä mitään, ei kait?


periaatteessa pitäs olla isompi katkaisuväli. ainakin isommilla virroilla.

Porvoon Hilma
03.12.2014, 10:13
Meinaako vaihto/tasavirta ero käytännössä mitään, ei kait?

B-tyypin ylivirtasuoja toimii tasavirralla. A-tyyppi ei käy. Sen verran tarkennusta. Hyvä huomio Samsoniteltä !

Pajares
03.12.2014, 11:39
B-tyypin ylivirtasuoja toimii tasavirralla. A-tyyppi ei käy. Sen verran tarkennusta. Hyvä huomio Samsoniteltä !


Mistäs tän nyt sit erottaa,Joku kirjain numeroliudan alussa/lopussa?

Ja kiitos informaatiosta:).

Porvoon Hilma
03.12.2014, 12:03
Mistäs tän nyt sit erottaa,Joku kirjain numeroliudan alussa/lopussa?

Ja kiitos informaatiosta:).

Kato vielä valmistajan datalehdestä mitä sanotaan tarkemmin. Laita kuva / tyyppimerkintä, niin voin myös katsoa ja palata.

khonkonen
03.12.2014, 13:45
Mistäs tän nyt sit erottaa,Joku kirjain numeroliudan alussa/lopussa?

Ja kiitos informaatiosta:).

Yleensä lukee heti siinä etulevyssä, missä arvokin, eli esim b10, c10, k10 ynms. Mut voi olla valmistaja kohtasia erojakin.

esah
03.12.2014, 19:19
En ole sähkö inssi mutta minun mielestä ei kestä kun 1 amppeerin jos käytetään 12 volttia joku inssi voi korjata jos ei minun vastaus kelpaa:)

Porvoon Hilma
03.12.2014, 20:03
En ole sähkö inssi mutta minun mielestä ei kestä kun 1 amppeerin jos käytetään 12 volttia joku inssi voi korjata jos ei minun vastaus kelpaa:)

http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/26b7051f45e4e9ccc125707300247ed9/$file/s200_1fi05_01.pdf

Tuossa yhden valmistajan tietoja. Yhteenveto: toimii alle 72 V tasajännitteeseen saakka normaalisti yksinapaisena. Laukaisuvirta saattaa olla hiukka suurempi kuin vaihtojännitteellä.

Esahille: virta-arvo ei muutu ehdottamallasi tavalla.

Ja sitten vielä loppuun vastuuvapauslauseke siltä varalta, että palstalle on pesiytynyt tuotevastuujuristi. Joulurauhaa vaan heillekin.

JiiPee
04.12.2014, 08:57
Purin kerran muutaman Puolustusvoimien käytössä olleen 24V DC jakokeskuksen. Niissä oli käytetty akkusulakkeena ihan tavallista C-käyrän 50A johdonsuojaa. Lähdöt oli vanhemmissa jakokeskuksissa L16, uudemmissa C16-johdonsuojin. L-käyrä on vanha ja nykyinen B-käyrä taitaa olla sitä lähinnä?

Ajoneuvokäytössä kannattaa huomioida myös tärinä. Ne johdonsuojat on aika isoja ja painavia vaikkapa johonkin lattasulakkeeseen verratttuna. Painopiste tulee DIN-kiskon tasosta ulospäin aika paljon. Kisko kannattaa ruuvata hyvin kiinni ja vielä mielellään vaakapintaan, ettei koko paketti pääse vapisemaan. Vapisevista kytkennöistä tahtoo irrota osia tai liitokset löystyä/katketa. Jos käyttää DIN-kisko-johdonsuojille tarkoitettua koteloa, niin se kotelon aukko tukee johdonsuojia aika hyvin.

Samsonite
04.12.2014, 15:21
Kyllä nuo hinaajissa ja pelastusaluksessakin on toiminut ok.

nelosnuhvi
06.12.2014, 13:37
Samalla tavalla toimii oli jännite mikä tahansa (korkeajännitteitä ei kuitenkaan...), virtaa se katsoo vaan näin yksinkertaisesti sanottuna. Näissä harrastajatason kilpa-autoissahan näitä jonkinverran näkee, pitkä rivi automaatteja dinikiskossa.

Kätevä nappasta takaisin "päälle" kun vika on selvitetty:p Ja "palanut" sulakekkin näkyy pelkällä vilkaisulla.

Kuten edellä mainittiin, asennusta kannattaa kuitenkin hieman miettiä, että saa ne tukevasti kiinnitettyä. Pelkkä dini-kiskokin saattaa aika heiluri olla offivehkeessä. Eli kotelo tai sopiva aukkopelti päälle voisi olla hyvä ratkaisu, tulee siistikin samalla;)

nuti-90
07.12.2014, 13:58
saattaa noissa 230v ac "sulakkeissa" palaa kosketin kiinni jos dc virrasta laukeaa.. dc virralle tarvii isomman kosketinvälin tai periaatteessa käy usempi sarjaan kytketty kosketin mutta sulakkeilla vähän hankala toteuttaa.. :rolleyes:

BJ-40/76
07.12.2014, 18:58
saattaa noissa 230v ac "sulakkeissa" palaa kosketin kiinni jos dc virrasta laukeaa.. dc virralle tarvii isomman kosketinvälin tai periaatteessa käy usempi sarjaan kytketty kosketin mutta sulakkeilla vähän hankala toteuttaa.. :rolleyes:

Olet oikeassa, valokaari sammuu lauvetessa paljon huonommin, mutta kun nuo on suunniteltu 230v nimellisjännitteelle, niin 30 v tasajännitettä on siedettävä katkottava.
Syvällisessä tarkastelussa tuo automaatti ainoana oikosulkusuojana on autokäytössä vähän kyseenalainen, sillä oikosulkuvirrat VOISIVAT kasvaa niin suureksi, että automaatti ei kestä sitä, mutta taasen tuo 12 taikka 24v jännite auttaa... -> Jos ei henkeen ja terveyteen liittyvää vaaraa, niin OK.
(siis jos tuo virta on niin suuri, että valokaari ei sammu avausvälissä, niin automaatti sulaa/palaa hyvin äkkiä, tämä siis hyvinkin pieni riski, mutta teoreettinen kuitenkin, jos automaatille tulee 24v akuilta lyhyt ja paksu johto, ja suoraan automaatin jälkeen tulee iso oikosulku, esim. kolarissa johto litistyy akun -kaapelia vasten oukosulkuun)

Jos oikein syvällisesti pohditaan, niin kyllähän se laukaisuvirta muuttuu jonkin verran, kun mennään vaihtosähköstä tasasähköön, mutta ei liene käytännön merkitystä oikosulkusuojana.

esah
11.12.2014, 19:28
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/26b7051f45e4e9ccc125707300247ed9/$file/s200_1fi05_01.pdf

Tuossa yhden valmistajan tietoja. Yhteenveto: toimii alle 72 V tasajännitteeseen saakka normaalisti yksinapaisena. Laukaisuvirta saattaa olla hiukka suurempi kuin vaihtojännitteellä.

Esahille: virta-arvo ei muutu ehdottamallasi tavalla.

Ja sitten vielä loppuun vastuuvapauslauseke siltä varalta, että palstalle on pesiytynyt tuotevastuujuristi. Joulurauhaa vaan heillekin.

Alkoi vaivaan tämä piti sitten sähköinssiltä kysyä oli vastaus että sulakeessa ilmoitettu ampperiluku pätee riippumatta voltin määrästä kunhan vaan ollaan tasavirran puolella