Offipalsta.COM  

Palaa takaisin   Offipalsta.COM > Off-Road > Chit-Chat
Rekisteröidy Offiblogit Yhteisö Kalenteri Viestit tänään Haku

Chit-Chat Tämä foorumi on tarkoitettu epämääräiseen jauhamiseen, eikä asian ole pakko liittyä suoraan offroadiin.

Vastaus
 
Työkalut Etsi tästä viestiketjusta Näkymä
  #1  
Vanha 19.10.2020, 08:20
lacrits68:n Avatar
lacrits68 lacrits68 ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 27.01.04
Sijainti: Kuusamossa
Viestit: 958
Perusasetus

lämmöntalteenotto yksikko wallox 95


moi!

onko asiasta tietäjiä. Tuollainen koneellinen ilmanvaihtaja wallox 95 olisi kyseessä. Vekottimessa on termarilla säädetty "lisälämmitin". talossa muuten maalämpö ja lattialämmitys ja tuo wallox lämmön talteenotolla.

kysymys: miten tuo "lisälämpö" pitäisi säätää? onko se ylipäätään tarpeellinen vai ei? Lämmöstä kun tuo maaläpö huolehtii...


//Janne

__________________
discovery 1 -98 V8 projekti "Fenix"

"".......British humour......!"
Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 19.10.2020, 11:43
AH AH ei ole kirjautuneena
Veteraani
 
Rekisteröitynyt: 03.01.11
Sijainti: Kankaanpää
Viestit: 1.007
Perusasetus

Tarkoitatko lisälämmittimellä tuloilman lämmitintä? Itselläni vallox se, vesikirtolämmittimellä, lämmittäny sillä tuloilmaa ku kelit viilenee, 18 astetta olen pitäny syksystä kevääseen.
Poistaa ainakin vedon tunnetta.
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 19.10.2020, 14:34
Heguli:n Avatar
Heguli Heguli ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 22.06.06
Sijainti: Espoo / Suomusjärvi
Viestit: 7.313
Perusasetus

Pidä se jälkilämmitys niin pienellä kun perse kestää 😁 Itellä termostaatti n. 16-17 asteessa. Se poistaa vedon tunnetta, kun kanavista ei tule ihan kylmää ilmaa. Meillä ilmalämpöpumppu lämmittää niin ei kannata suoralla sähköllä lämmittää yhtään ylimääräistä.
__________________
Tumpula Racing Team
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 19.10.2020, 15:18
jli jli ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen+++
 
Rekisteröitynyt: 23.09.19
Sijainti: Keski-Suomi
Viestit: 468
Perusasetus

Meneekö sinne vesi vai pelkät piuhat? Tuossa mallissahan ovat molemmat mahdollisia. Jos laitteessa ei ole vesipatteria, on aika kallista sähkövastuksella lämmittää ilmaa. Sehän lämpenee joka tapauksessa vaihtimessa, mikä on paljon parempi kuin raaka pakkasilma.
Paitsi tietysti, jos on vuokrakämppä: silloin vastukset säädetään tappiin, jotta vuokralainen maksaisi sähkölaskussaan kämpän lämmityksen.
Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 19.10.2020, 17:17
Timo_L:n Avatar
Timo_L Timo_L ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 26.08.06
Sijainti: Paloheinä, Helsinki
Viestit: 7.394
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja jli Näytä viesti
Paitsi tietysti, jos on vuokrakämppä: silloin vastukset säädetään tappiin, jotta vuokralainen maksaisi sähkölaskussaan kämpän lämmityksen.
Kusipäisyyttä on monenlaista. Toisaalta fiksu vuokralainen katsoo miten laite on säädetty ja korjaa ne oikeiksi.
__________________
Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited LX, käyttöauto sopivasti maastoon varusteltuna.

Jeep Cherokee 4.0 - Ikuisuusprojekti Moggiakseleilla, 42" renkailla ja kaikensortin enemmän ja vähemmän oleellisilla ominaisuuksilla.

Jeep Cherokee 4.0 - Menehtyi kunniakkaasti Stadin Cruiseissa 5/2008.
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 19.10.2020, 17:30
jli jli ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen+++
 
Rekisteröitynyt: 23.09.19
Sijainti: Keski-Suomi
Viestit: 468
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Timo_L Näytä viesti
Kusipäisyyttä on monenlaista. Toisaalta fiksu vuokralainen katsoo miten laite on säädetty ja korjaa ne oikeiksi.
Taitaa olla kiellettyä monissa vuokrakämpissä säätöjen kanssa pelehtiminen. Aika paljon on tapauksia, joissa vuokralaiselle on tullut muhkeat sähkölaskut, vaikkei hän ole edes ollut paikalla ja jääkaapistakin on ollut töpseli irti. Toinen "tappiin asti" säädetty kohde on monesti kylpyhuoneen lattialämmitys - ainakin jos on sähköllä: pyyhkeenkuivaimet ja lattia hehkuvat 60-asteisina ja lämmityskuluja säästyy.
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 19.10.2020, 17:58
Timo_L:n Avatar
Timo_L Timo_L ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 26.08.06
Sijainti: Paloheinä, Helsinki
Viestit: 7.394
Perusasetus

Jos vuokranantaja säätää laitteistot tahallisesti pieleen, niin ei siinä tilanteessa periaatteessa paljon kiinnostaisi mitä vuokrasopimuksessa tai vuokraehdoissa lukee. Paras tietysti olisi riitauttaa asia ja jättää rikosilmoitus esimerkiksi petoksesta. Tuollaiset säädöt kun ei ole talo- tsi energiateknisesti perusteltavissa millään tavalla.

Toisaalta noin kusipäiselle vuokranantajalle pitäisi tehdä kaikkensa mikä laillisesti mahdollista että vuokranantajalle koituisi maksimaalista vitutusta ja kuluja mitkä se joutuu maksamaan omasta pussista. Jos yritetään sälyttää kuluja väärällä tavalla vuokraajalle niin ei minua ainakaan kiinnostaisi vuokranantajan tilanne paskankaan vertaa - sitä saa mitä tilaa.
__________________
Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited LX, käyttöauto sopivasti maastoon varusteltuna.

Jeep Cherokee 4.0 - Ikuisuusprojekti Moggiakseleilla, 42" renkailla ja kaikensortin enemmän ja vähemmän oleellisilla ominaisuuksilla.

Jeep Cherokee 4.0 - Menehtyi kunniakkaasti Stadin Cruiseissa 5/2008.
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 20.10.2020, 13:12
Samppa79:n Avatar
Samppa79 Samppa79 ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 18.07.04
Sijainti: Joensuu, .
Viestit: 903
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja lacrits68 Näytä viesti
moi!

onko asiasta tietäjiä. Tuollainen koneellinen ilmanvaihtaja wallox 95 olisi kyseessä. Vekottimessa on termarilla säädetty "lisälämmitin". talossa muuten maalämpö ja lattialämmitys ja tuo wallox lämmön talteenotolla.

kysymys: miten tuo "lisälämpö" pitäisi säätää? onko se ylipäätään tarpeellinen vai ei? Lämmöstä kun tuo maaläpö huolehtii...


//Janne
Kauan sitten etsin vastausta samaan kysymykseen. Muistaakseni niin että tulokanaviin ei kondensoidu vettä, olisko ollut niin että venttiililtä mitattuna tuloilman tulisi olla vähintään noin 18astetta. Manuaalista taisin tiedot löytää.
Vastaa lainaten
  #9  
Vanha 20.10.2020, 18:51
lacrits68:n Avatar
lacrits68 lacrits68 ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 27.01.04
Sijainti: Kuusamossa
Viestit: 958
Perusasetus

moi!

ok kiitos näistä. taitaa mennä kokeiluksi. kaiken muun lisäksi lämpöpumpussa on huoneilma anturi joka on leivinuunin päällä eli heti kun uunissa tulet lakkaa lämmöntuotto lattia lämmitykseen

kuten sanottu kiitos ja kokeilemaan. juu ja vain sähkölisälämmitys ei vesipatterin paikkaa...!

//Janne
__________________
discovery 1 -98 V8 projekti "Fenix"

"".......British humour......!"
Vastaa lainaten
  #10  
Vanha 20.10.2020, 19:20
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.313
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Samppa79 Näytä viesti
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja lacrits68 Näytä viesti
moi!

onko asiasta tietäjiä. Tuollainen koneellinen ilmanvaihtaja wallox 95 olisi kyseessä. Vekottimessa on termarilla säädetty "lisälämmitin". talossa muuten maalämpö ja lattialämmitys ja tuo wallox lämmön talteenotolla.

kysymys: miten tuo "lisälämpö" pitäisi säätää? onko se ylipäätään tarpeellinen vai ei? Lämmöstä kun tuo maaläpö huolehtii...


//Janne
Kauan sitten etsin vastausta samaan kysymykseen. Muistaakseni niin että tulokanaviin ei kondensoidu vettä, olisko ollut niin että venttiililtä mitattuna tuloilman tulisi olla vähintään noin 18astetta. Manuaalista taisin tiedot löytää.
Tämä tarkoittaa varmaankin kanavien ulkopintoja. Jos lämpimässä sisätilassa kulkee eristämättömiä tuloilmakanavia, joissa virtaa riittävän kylmä ilma, voi kanavan ulkopintaan kondensoitua vettä. Kylmää ilmaa kuljettavat kanavat tuleekin eristää riittävästi, höyryä läpäisemättömällä lämpöeristeellä, jos ne kulkevat lämpimäsä sisätilassa. Jos kanavisto on sisäkaton höyrynsulun yläpuolella ja venttiilit kattopinnoissa, on tällaisia mahdollisia liian kylmiä kohtia vain venttiilille tuleva lyhyt natsa ja itse venttiili.

Meillä oli talossa ennen Vallox 100, jossa jälkilämmityspatterin säätö oli jossakin 13-15 asteen tienoilla, lähinnä mukavuuden vuoksi. Kanavat kulkevat eristettyinä yläpohjassa.
__________________
Jukka
Vastaa lainaten
Vastaus


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 

Pikalinkit


Sivu luotu: 18:31 (GMT +2).