Perusasetus

Sorry......Muttei yläriviin.....


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja -MAKE- Näytä viesti
Ensimmäiseen vastaukseen... Hä? Miten näkö vaikuttaa sanalliseen kysymykseen?

Toiseen kun syötetään 40A. Miten niin? Mistä näet sen virran? Vai tarkoitatko vikavirtasuojan nimellisvirtaa? Edelleen jos vikavirtasuoja olisikin nimellisarvoltaan 63A. Olisiko todellinen virta mielestäsi aina 63A?

Ja siihen kiskohommaan. 10mm2 keskuksen sisällä kyllä riittää 63A:n nimelliseen kuormitukseen.

Oliko muuta?
6x16A+3x10A= 126A
Eikä 63A.......
16mm2 olisi voinut mennä sormien läpi...Itse olisin tolle kuormalle laitellut 25mm2 kiskoo......
jos on vielä ed 100% kuormitusta......ja ihan sama 1- tai 3. vaihesena.....1-vaiheisena aina pahempi....
Ja kaiken tän jälkeenkin alkaa kapasiteetti loppuun vielä alarivistäkin.......
Haloo missä mennään......
Vehkeet pitää rakentaa HD käyttöä varten eikä niin että ne palaa......tai sulaa......
Ja oletko edes varma tässä tapauksessa nollien riittävyydestä ??????