Seuraavanlainen tilanne:
Piharakennuksesta hävisi jouluna sähköt.
Nappasin kannen auki kun haisi palaneelle.

Keskus on uusittu 1,5v sitten. Kuvaan viitaten:
Tällä keskuksella on vanha alakeskus kuvassa alaoikealla 3x25, jolla on ollut jatkuvaa käyttöä
Ylärivillä 6x16 ja 3x10. Nämä vvs takana. Ylärivi ei ole ollut jatkuvassa käytössä,
sillä rakennus on vielä vaiheessa Vika hetkellä ainakin yli viikko kun näillä on ollut kuormaa.

Ylärivin hyppy kisko tms. sulanut savunnut. Mikä moisen aiheuttanut?
Olisit edes ottanut kuvan koko keskuksesta.....
Kytkin ja alarivi näkyy hienosti.......
Siitä päätellen tarjoilet 65A k.o rakennukseen......jatkuvaa...
Ja ylärivis 126A ja VVSK 40A + alarivin 25A......Missä mennään
Ja näkyy olevan C_käyräläisiä automaatteja....alarivis.....
Onko selektiivisyydet valittu oikein.....?
Riittääkö johdinpoikkipinta-alat.....65/150A kuormalle jos VVSK vikaantuu?
Mitä kuormaa perässä?
1- vai 3-vaihe? Ne käyttäytyy ja kuormittaa tosiaan eri lailla.....
Oletko varma että keskus on mitoitettu oikein......?

Voihan noi mustat olla löysistäkin.....mutta ei mee mun jakeluun jos palaneet on syöttävässä päässä........

Tai vika voi olla tossa VVSK:ssa eli päästänyt läpi paljon enemmän mitä arvot kertoo.....

Onnea ja menestystä.......Älä silti polta koko rakennusta......